豆豆769
发帖时间:2015-12-09 15:05:06 楼主

我用的是最新表格   监理今天提出了新表格里的等电位连接这个连接是错误的   我不知道是软件里面错了还是就用这个连接

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-28 18:31:31 1楼

这个简单很,用不着和监理叫劲,就把哪个连接改为联结就行了
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-28 18:31:05 2楼

这个简单很,用不着和监理叫劲,就把哪个连接改为联结就行了
云中飞鹤
回帖时间:2015-12-10 17:14:06 3楼

《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303-2002)

【条文摘录】

27建筑物等电位联结

27.1主控项目

27.1.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

27.1.2等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:

27.2一般项目

27.2.1等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

27.2.2需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

  • 豆豆7692015-12-11 08:57:18回复

    非常感谢 嘿嘿 非常感谢 嘿嘿

云中飞鹤
回帖时间:2015-12-09 22:08:33 4楼

这个监理有点鸡蛋里面挑骨头的意思,规范的名词是联结-----这是软件的笔误
  • 豆豆7692015-12-10 08:45:53回复

    嘿嘿 原来是这样 那你说我要不要吧它改过来 嘿嘿 原来是这样 那你说我要不要吧它改过来

  • 云中飞鹤2015-12-10 11:54:36回复

    这个为了不让监理挑毛病,还是修改一下吧 这个为了不让监理挑毛病,还是修改一下吧

  • 豆豆7692015-12-10 15:14:07回复

    恩恩 谢谢啦 就害怕人家软件上那个是对的再给改过来不是画蛇添足吗 恩恩 谢谢啦 就害怕人家软件上那个是对的再给改过来不是画蛇添足吗

  • 云中飞鹤2015-12-10 17:15:03回复

    看一下下面的规范,就是联结啊 看一下下面的规范,就是联结啊

  • 豆豆7692015-12-11 08:56:29回复

    恩恩 知道了 看来以后还是多学习规范了 恩恩 知道了 看来以后还是多学习规范了

其他类似问题

我用的是最新表格 监理今天提出了新表格里的等电位连接这个连接是错误的 我不知道是软件里面错了还是就用这个连接...阅读全文

豆豆769 2015-12-09 2363 4

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范...阅读全文

豆豆793 2022-11-23 914 1

人防等电位联结 要做资料吗?要做,品茗表格在哪,怎么做?...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-08 4367 14

谁知道 电气建筑里面的《建筑物等电位连接》和智能建筑里面的《等电位联接》的区别。我在这里先谢谢了...阅读全文

kalinin 2018-07-11 1493 1