阿朗
发帖时间:2015-12-23 19:41:19 楼主

混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录中检验批容量可不可以填好几根桩

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-23 20:56:21 1楼

按每天完成的打桩根数来填写检验批容量
云中飞鹤
回帖时间:2015-12-23 22:41:20 2楼

混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录中检验批容量可以填好一天桩的根数

  • 2016-05-30 15:15:46回复

    可以填写一天桩的根数?那这一天的根数的钢筋笼的桩径不同也可以写同一张检验批吗? 可以填写一天桩的根数?那这一天的根数的钢筋笼的桩径不同也可以写同一张检验批吗?

  • 云中飞鹤2016-05-30 22:12:33回复

    可以的,桩径和安装验收没有关系……这就如同柱截面大小,板的大小对钢筋验收没有关系一样的 可以的,桩径和安装验收没有关系……这就如同柱截面大小,板的大小对钢筋验收没有关系一样的

其他类似问题

混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录中检验批容量可不可以填好几根桩...阅读全文

阿朗 2015-12-23 6672 2

请教高手们:混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批记录检验批容量怎么取,一根桩做为一个检验批?还是同天浇筑的可做为一个检验批?主控项目中“主筋间距”和“长度”两个项目抽样数量怎么取?...阅读全文

豆豆635 2016-06-14 7157 2

混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 12379 1

混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录里面的最小和实际抽样数量要怎么写?...阅读全文

撁沵╭゛咗掱 2016-05-28 2200 2

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释...阅读全文

水冰 2014-01-22 3668 4