豆豆392
发帖时间:2016-01-09 11:22:16 楼主

我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-09 13:28:43 1楼

施工升降机 - 品茗安全软件快速入门 - 品茗安全计算软件视频教程 - 品茗逗逗网
http://www.pmddw.com/Video_View_142.aspx
云中飞鹤
回帖时间:2016-01-09 13:27:32 2楼

我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入?只要输入最大的梁就行了,目前软件只支持一道梁
思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-09 11:50:02 3楼

是呀,根据你现场参数进行软件各项数据输入就OK了!
  • 豆豆3922016-01-09 11:55:29回复

    如果X与Y向梁高和梁宽不一样是输入哪个?,软件就只能默认输入一道梁吗?还有下面的梁中配筋只是输入一道梁的配筋还是要输入两道梁的配筋 如果X与Y向梁高和梁宽不一样是输入哪个?,软件就只能默认输入一道梁吗?还有下面的梁中配筋只是输入一道梁的配筋还是要输入两道梁的配筋

思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-09 11:37:26 4楼

楼板厚度多少?梁高及梁宽多少?砼强度多少?
  • 豆豆3922016-01-09 11:42:15回复

    楼板厚18,Y向75*25 X向 75*25 砼强度C35 楼板厚18,Y向75*25 X向 75*25 砼强度C35

  • 豆豆3922016-01-09 11:48:30回复

    还有梁中配筋,我是不是得把两道梁的钢筋输进去 还有梁中配筋,我是不是得把两道梁的钢筋输进去

  • 云中飞鹤2016-01-09 13:29:33回复

    只能选最大的梁输入,多了软件不支持 只能选最大的梁输入,多了软件不支持

其他类似问题

我的升降机基础一半在地下室顶板上,一半在室内,他们有高差40cm,这种情况怎么计算...阅读全文

豆豆392 2016-01-21 2497 2

我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入...阅读全文

豆豆392 2016-01-09 2599 4

计算书中实际配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的计算依据是什么?软件能否显示得出完整计算过程?...阅读全文

12 2021-07-28 1225 1

升降机基础有打桩吗?一般都是回填土之后坐在上面就行了,或者放在地下室顶板上?我们这塔吊是打的管桩,求详细解答...阅读全文

无名吧 2017-07-10 2195 5

梁截面底部纵筋是什么 ? 梁中纵筋的数量么 ? 这指的什么, 我工地的板是双向的板是10的钢筋双向配筋,间距170。那我所有的都填170间距 钢筋直径10么? 楼板长、楼板宽、都是指哪里 ? 下面是图纸~! 正好在梁哪儿 那板的长,宽? 基础一半在有梁板,一半在无梁板中!...阅读全文

nomade,z 2015-12-07 2695 5