小馒头
发帖时间:2016-01-18 15:24:31 楼主

人防工程,地下室底板是否按浇筑的混凝土量每100m3送一组,基础梁钢筋接头是否跟土建的分开送,柱子钢筋接头只送人防部位吗?混凝土也是只送人防部位吗?

GB50300
回帖时间:2016-01-19 08:19:52 1楼

混凝土留置你说的是对的 ,100立方留置一组,超过1000立方也是100立方留置一组,钢筋接头还是按照土建的规范取样,
天涯海角
回帖时间:2016-01-18 16:57:05 2楼

人防工程的原材料、钢筋连接、混凝土试块的留置数量等均不需要单独做,均按土建要求做就可以了,人防资料中的主控资料均可以使用土建的主控资料。
  • 小馒头2016-01-19 08:25:07回复

    见证单位都不一样,这也行?人防不用单独送? 见证单位都不一样,这也行?人防不用单独送?

  • 天涯海角2016-01-19 13:13:30回复

    你这个项目有两家监理公司? 你这个项目有两家监理公司?

  • 小馒头2016-01-23 16:13:21回复

    汗,人防监理跟土建监理能一样吗 汗,人防监理跟土建监理能一样吗

  • 天涯海角2016-01-23 16:22:00回复

    在杭州人防和土建都是一家监理公司监理的 在杭州人防和土建都是一家监理公司监理的

其他类似问题

人防工程,地下室底板是否按浇筑的混凝土量每100m3送一组,基础梁钢筋接头是否跟土建的分开送,柱子钢筋接头只送人防部位吗?混凝土也是只送人防部位吗?...阅读全文

小馒头 2016-01-18 5865 2

我这一层柱有20/22/25的电渣压力焊接,是送三种规格的,还是直送20/25的就可以了,这个有没有相应的规范要求的,请高人指点...阅读全文

久忆 2015-09-17 2537 3

我这有两种基础,一种是桩基,一种是独立基础+条基,请问基岩分别该如何取样送检呢?谢谢!...阅读全文

默然- 2017-09-02 3484 5

同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。这个验收批该怎么去理解,是以钢筋安装部位或楼层为一个验收批,还是以500个为准,多个栋号共用?比如同个项目,同时施工多个单位工程,但每个单位工程机械连接使用量都不大,同一种规格仅一、二十个,每个单位工程均要单独送检,还是以500个为最终标准,取样可代表同时施工的多个部位?...阅读全文

灰烬 2017-06-18 8989 4

人防工程钢筋连接怎么没有直螺纹的??人防工程钢筋连接怎么评定???...阅读全文

busiwuxie 2014-09-07 3131 1