思。
发帖时间:2016-03-03 11:44:38 楼主

部位填基础接地装置合适吗?  埋设深度怎么看,我们做接地的人说是在基础梁顶做的,这个深度就填基础梁顶标高嘛?  地下室那边是在筏板顶做了一回, 然后一层底梁又做了回, 深度也是填他们的标高嘛


还有做了三次就做三张表嘛


云中飞鹤
回帖时间:2016-03-03 14:11:20 1楼

采用主体基础接地的情况下,接地部位就是填的基础,比如筏板基础,就填筏板基础。埋设深度指的是基础到地面的距离,如果是在基础梁上做的连接(比如有梁式带型基础、独立基础,桩基础---一般会和桩筋连接),那么就是梁顶标高与地面标高的差值----也就是基础埋深。接地极埋深的限值只和独立接地极或接地模块有关,和基础接地无关
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-03 12:18:26 2楼

部位填基础接地没错,至于基础接地埋深必须大于0.8m,具体标高根据图纸设计!一般基础接地只做一张表!不是接地做一处资料接地就做一张。

其他类似问题

部位填基础接地装置合适吗? 埋设深度怎么看,我们做接地的人说是在基础梁顶做的,这个深度就填基础梁顶标高嘛? 地下室那边是在筏板顶做了一回, 然后一层底梁又做了回, 深度也是填他们的标高嘛 还有做了三次就做三张表嘛...阅读全文

思。 2016-03-03 2217 2

怎样确定检验批容量...阅读全文

豆豆428 2015-08-26 2642 2

亲们又来请教了,<接地装置安装检验批质量验收记录表>这张表格是不是每一层都要报验,还是基础接地的时候才要报这张表格啊!...阅读全文

豆豆614 2015-12-29 4826 5

1、基础接地装置这个表是什么报审的,回填后首层测试点盒子安装好再报审吗? 2、还有接地电阻测试什么做的?基础防雷施工的时候报审还是等竣工验收防雷机构过来测试后再报验的?...阅读全文

豆豆793 2022-12-14 567 1

人防检验批容量按什么...阅读全文

灬伉俪灬 2016-05-07 2210 2