不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑
4666
2
脚手架方案计算结果是不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑。还有没有其他措施?或者应该怎么说明?
亲爱的.坏坏2016-03-04 11:17:40回复
增加二次支撑专家会论证过关吗? 增加二次支撑专家会论证过关吗?
云中飞鹤2016-03-04 13:56:04回复
一半是没有问题的,那个不过关不是承载力的不过关,只是裂缝控制方面的,另外品茗软件的计算,只是单独考虑了板的承载,没有考虑边梁和柱等----它是按最不利条件计算的,富余量比较大 一半是没有问题的,那个不过关不是承载力的不过关,只是裂缝控制方面的,另外品茗软件的计算,只是单独考虑了板的承载,没有考虑边梁和柱等----它是按最不利条件计算的,富余量比较大
其他类似问题
脚手架方案计算结果是不符合要求建议保留本层支架或增加二次支撑。还有没有其他措施?或者应该怎么说明?...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-04 4666 2
结论和建议:1.Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑...阅读全文
难得糊涂 2018-03-06 2314 2
花篮螺栓验算,不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距! 操作软件出现这个问题不知该调哪里了,请指教!...阅读全文
兵哥 2017-01-02 3437 1
请教下一般性楼盖验算中,软件建议保留本层支架或增加二次支撑,该在哪里怎么修改?...阅读全文
醉 清 風 2014-08-12 8274 2
型钢碗扣式脚手架里面的安全验算中,快速计边梁验算不符合要求怎么办...阅读全文
心心相印 2019-11-07 972 1