xixi
发帖时间:2016-03-07 15:30:54 楼主

模板拆除检验批里的容量单为是M²吗?

597060921
回帖时间:2016-03-09 12:45:07 1楼

模板拆除在规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)有提及已经取消检验批。
花开花落
回帖时间:2016-03-08 17:35:32 2楼

这个不要做了,江苏质量监督站的软件资料模板里也没有了。
GB50300
回帖时间:2016-03-08 14:56:49 3楼

模板拆除可以平方也可以按照构件数量,但是这张表格GB50204-2015规范中取消了,没有模板拆除相应的验收规范了!
Chen1
回帖时间:2016-03-08 13:14:19 4楼

江苏地区的新省表已经取消了模板拆除这张表格了,其他地方不清楚
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 17:13:20 5楼

新的混凝土验收规范变化还是很大的,请你认真去学习一下新规范,虽然模板拆除取消了,但是要注意的是,模板安装增加了模板支撑体系(原来在安全资料里体现)方案和搭设尺寸验收的相关内容
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-07 16:44:30 6楼

模板拆除检验批按最新的2015混凝土施工规范已经不再需要了,他的验收内容用外观及尺寸代替了,可以说,今后做资料都不在需要这个检验批了
  • xixi2016-03-07 17:06:42回复

    哦,谢谢!!!!!! 哦,谢谢!!!!!!

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-07 15:36:33 7楼

模板拆除检验批新规范已经取消了! 模板安装、拆除容量:按构件数量。模板安装、拆除样本容量以构件计算(板是N间(板计算房间数量,大空间的板(如厂房的)按轴线计算面数)、墙能跟随房间的按房间计算,不能跟随房间的按5米高度划分为面数,墙以面为单位计算,独立基础几个、梁几条、柱几个,再相加就是样本容量,。
  • xixi2016-03-07 17:05:17回复

    哦。谢谢!!!!!!!! 哦。谢谢!!!!!!!!

其他类似问题

模板拆除检验批里的容量单为是M²吗?...阅读全文

xixi 2016-03-07 3197 7

如果检验批容量中模板按件、间等填写,那模板拆除的容量和模板安装的检验批容量一样吗?...阅读全文

豆豆383 2014-11-13 2954 2

人防区资料河南5.0版,为什么检验批容量的单位都是m2...阅读全文

ZJQJ1 2017-08-22 1651 1

模板拆除检验批容量怎么填写...阅读全文

资料员 2017-08-03 4719 4

模板拆除检验批容量怎么算...阅读全文

糖糖 2015-12-24 2631 2