塔吊基础采用高强预应力管桩作为桩基,比如说PHC500的高强预应力管桩的桩身承载力特征值为2200,而软件把它当成了普通钢筋混凝土桩来计算,承载力只有几百。是不是有问题呢?请高手指点。
留宏名2016-03-09 08:47:52回复
安全是安全了,不经济啊。对于塔吊桩,规范只要求计算竖向力 安全是安全了,不经济啊。对于塔吊桩,规范只要求计算竖向力
云中飞鹤2016-03-09 09:49:02回复
这个其实,你可以通过适当的自定义数据,来解决,然后在方案中点名管桩就是了 这个其实,你可以通过适当的自定义数据,来解决,然后在方案中点名管桩就是了
留宏名2016-03-09 08:32:51回复
实际工程中用管桩作为塔吊桩很多,仅考虑桩身承载力计算这一项而言,我觉得软件可以改成输入管桩桩身尺寸和承载力特征值,而无需输入管桩的混凝土标号和钢筋。因为管桩的桩身承载力是要做实验的。您觉得呢? 实际工程中用管桩作为塔吊桩很多,仅考虑桩身承载力计算这一项而言,我觉得软件可以改成输入管桩桩身尺寸和承载力特征值,而无需输入管桩的混凝土标号和钢筋。因为管桩的桩身承载力是要做实验的。您觉得呢?
云中飞鹤2016-03-09 09:48:04回复
关于管桩基础,貌似品茗现在正在着手编制,估计下一版就会有了 关于管桩基础,貌似品茗现在正在着手编制,估计下一版就会有了
其他类似问题
塔吊基础采用高强预应力管桩作为桩基,比如说PHC500的高强预应力管桩的桩身承载力特征值为2200,而软件把它当成了普通钢筋混凝土桩来计算,承载力只有几百。是不是有问题呢?请高手指点。...阅读全文
留宏名 2016-03-08 2895 2
我目前使用的还是2010版安全计算软件,不知道2011版有没有改动。根据新规范建筑地基基础设计规范GB50007-2002规定原JGJ94-94(2008)的桩侧、桩端阻力标准值改为桩侧、桩端阻力特征值计算,且目前的工程勘察报告中提供设计参考值也为特征值,已不提供标准值。即根据现有勘察数据计算出来的就是单桩承载力特征值,不需再除以抗力分项系数2(安全系数)。请软件及时修改,谢谢!...阅读全文
大漠风沙 2011-07-30 4628 1
桩参数里的桩身承载力设计值是根据施工图纸里的还是根据规范中桩自身的承载力...阅读全文
你缪哥 2022-10-20 718 1
品茗软件关于天然地基塔吊基础的计算似乎是以厂家提供的《使用说明书》中的工作状态和非工作状态下相关荷载为依据,对基础进行设计的对吗?没有对每个地方的风压取值不一样而区别对待吗?...阅读全文
Kevin Wang 2016-01-26 2624 1
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总高度是一直到地表还是基础顶面?麻烦了!求指导!!!...阅读全文