土木剑客
发帖时间:2016-03-09 15:43:41 楼主

有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。

我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型?

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-09 16:01:38 1楼

这个是安全通道的计算,就是防护棚这个模块,

  • 土木剑客2016-03-09 16:29:51回复

    防护棚上有23m高的双排脚手架,防护棚的梁采用型钢,立柱采用钢管(防撞),品茗只有格构柱 防护棚上有23m高的双排脚手架,防护棚的梁采用型钢,立柱采用钢管(防撞),品茗只有格构柱

  • 云中飞鹤2016-03-09 16:39:16回复

    脚手架要悬挑,不能直接落在防护棚上,另外,你梁采用型钢,立柱采用钢管是不规范的,这个要焊接连接才行,这个你只能手算了 脚手架要悬挑,不能直接落在防护棚上,另外,你梁采用型钢,立柱采用钢管是不规范的,这个要焊接连接才行,这个你只能手算了

其他类似问题

有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型?...阅读全文

土木剑客 2016-03-09 2167 1

请问外墙搭设了三排落地式脚手架 是使用多排脚手架计算还是双排脚手架...阅读全文

苏格拉猪 2018-08-23 2296 2

比如有边坡施工搭设的脚手架时,其与边坡坡度(如1:1)一致,这种脚手架是倾斜的,在软件中如何来设置参数。...阅读全文

豆豆997 2022-05-25 512 1

如何计算高边坡施工时搭设的倾斜双排脚手架?...阅读全文

现在 2019-08-14 968 1

如何计算高边坡施工时搭设的倾斜双排脚手架?...阅读全文

逗逗 2018-08-08 2992 2