电气接地装置隐蔽工程验收记录表里的接地装置平面示意图是要全图还是一部分?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-15 14:58:29 1楼

画一个矩形平面示意图,标明接地极所用材料型号以及与工程的位置关系,画时需要注意的是接地极距离建筑物出口或人行道>3米,接地极间距≥5米
597060921
回帖时间:2016-03-15 14:31:40 2楼

是全图,但是只是一个示意图就行了。
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-15 10:36:40 3楼

接地装置平面示意图故名思议就是示意,把轮廓线,主要周线和引上点画上就是了

GB50300
回帖时间:2016-03-15 10:24:56 4楼

接地装置隐蔽根据你的轴线或者部位来确定,一般面积大的可以分轴线来示意。