豆豆387
发帖时间:2016-03-16 17:00:32 楼主

消防火灾自动报警系统几个楼共有一个消控室,系统调试检验批是每个楼都单独出,还是只在有消控室的那个楼做调试的检验批,望大神赐教

豆豆679
回帖时间:2017-01-12 09:38:01 1楼

我的邮箱号675151204@qq.com
豆豆679
回帖时间:2017-01-12 09:33:41 2楼

你好,您的火灾自动报警系统调试检验批最后怎么做了?如果方便麻烦您给我发一份让我参考参考
思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-16 17:08:46 3楼

按每一个楼单独做,因为你每一个楼算一个消防系统
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-16 17:07:08 4楼

每栋楼都要做的,系统调试不是一栋楼的调试,而是每栋楼都要进行调试的---以防某一栋楼,某个节点不工作

其他类似问题

消防火灾自动报警系统几个楼共有一个消控室,系统调试检验批是每个楼都单独出,还是只在有消控室的那个楼做调试的检验批,望大神赐教...阅读全文

豆豆387 2016-03-16 4743 4

各位大佬们 麻烦问一下,火灾自动报警系统线缆敷设以后是做 线路/设备/装置/器具绝缘电阻测试  这个表 还是做 共配电线路绝缘电阻测试 这个表...阅读全文

豆豆980 2023-07-14 352 1

火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录表中有08150301、08150401、18150501三种表格各有什么区别...阅读全文

南飞雁 2018-06-15 1539 1

为什么我找不到火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录的表格...阅读全文

123 2018-06-12 1766 3

火灾自动报警系统的探测器类设备安装及后续表格,资料软件里没有怎么办...阅读全文

搬砖队大队长 2015-09-22 2499 2