发帖时间:2016-03-21 14:07:00 楼主

从工程刚开始到封顶我的资料是分轴线做的,现在开始砌墙了,我可以把验收部位直接写成一层嘛 二层,三层嘛 ,  还需要向以前那样分段做嘛  1-14/A-K轴? 1-14/K-P轴做吗

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-21 15:11:12 1楼

二次结构的验收是单独,它和以前的施工分段没有关系------你一层一做或几层一做(面积小)都行
  • 云中飞鹤2016-03-21 15:11:46回复

    《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

Better me
回帖时间:2016-03-21 14:17:22 2楼

不用  检验批划分一般都是根据现场施工做的资料

其他类似问题

从工程刚开始到封顶我的资料是分轴线做的,现在开始砌墙了,我可以把验收部位直接写成一层嘛 二层,三层嘛 , 还需要向以前那样分段做嘛 1-14/A-K轴? 1-14/K-P轴做吗...阅读全文

思。 2016-03-21 2563 2

我们工程是五层局部三层,之前作主体的时候是三层分段做的,三层一做,五层一做,二次结构砖砌体 抹灰 屋面贴瓦 保温 之类的还需要分开做嘛?...阅读全文

思。 2016-04-30 2502 2

试验资料与工序检测资料是合在一起还是分别整理、归档?...阅读全文

阳光笑脸 2018-09-13 1006 1

比如给水套管、电线管、报警线管...阅读全文

骑着蚂蚁追大象 2016-05-04 2299 1

一层里面有铝合金百叶窗和铝合金上翻窗、铝合金推拉窗都是铝合金窗可以何在一张检验批做资料吗,不按窗型报验...阅读全文

实习资料 2019-03-21 985 1