请教下各位高手,我在用14版品茗计算临电时,计算电流才600多就提示:计算电流超出数据库选择范围。这是怎么回事呀?这么小的电流就超过数据库了。。。。。。不解

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-01 18:12:23 1楼

这还叫小?这是你对临时用电布线不了解造成的,这问题一是调整干线和分配箱的用电设备和单箱数量,或者你自行去调整箱内电器电缆的参数
  • 云中飞鹤2016-04-01 18:13:56回复

    http://www.pmddw.com/Video_View_2727.aspx http://www.pmddw.com/Video_View_2727.aspx

  • 留宏名2016-04-02 07:34:07回复

    那这样的话,岂不是一个工地要很多个总配电箱?比如说一共有四台塔吊,六台施工电梯这样的工地,大概要四五个总配电箱,感觉不是很切实际。我是土建不是电气专业的,我发现用PKPM软件和品茗不一样,同样的导线,同样的条件,安全载流还不一样,感觉PKPM的计算与实际情况比较符合。 那这样的话,岂不是一个工地要很多个总配电箱?比如说一共有四台塔吊,六台施工电梯这样的工地,大概要四五个总配电箱,感觉不是很切实际。我是土建不是电气专业的,我发现用PKPM软件和品茗不一样,同样的导线,同样的条件,安全载流还不一样,感觉PKPM的计算与实际情况比较符合。

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:08:21回复

    不是的,你四栋楼最多需要两个总配电箱,分开的是分配电箱 不是的,你四栋楼最多需要两个总配电箱,分开的是分配电箱

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:10:05回复

    算临时用电,首先要知道三级配电的原则,明白一个分配电箱能带多少开关箱 算临时用电,首先要知道三级配电的原则,明白一个分配电箱能带多少开关箱

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:11:15回复

    回路设置不合理,串的机具太多,电流怎么算都小不了 回路设置不合理,串的机具太多,电流怎么算都小不了