豆豆234
发帖时间:2016-04-12 09:19:01 楼主

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-12 11:22:42 1楼

按你实际测量的表压降低数值填写
  • 云中飞鹤2016-04-12 11:25:04回复

    试验压力、持续时间验收规范中有:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。≤DN50的15SDN50以上的为60S。 试验压力、持续时间验收规范中有:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。≤DN50的15SDN50以上的为60S。

其他类似问题

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3282 1

阀门材料进场时,需做阀门强度、严密性试验,如果阀门厂家给的资质自带阀门试验报告,是不是我们就不用再做强度、严密性试验了?...阅读全文

静静的等待 2016-01-12 2560 2

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别?...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2625 1

阀门强度和严密性试验记录的表格怎么做,我参照品名做的,但是我们质监员说不对啦...阅读全文

茉莉香 2020-10-28 852 2

给水强度严密性试验怎么填写。...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3687 2