接缝密封防水检验批质量验收记录表格示例—— 接缝密封防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.5 接缝密封防水 6.5.1 密封防水部位的基层应符合下列要求: 1 基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象; 2 基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘; 3 嵌入的背衬材料与接缝壁问不得留有空隙; 4 密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂。 6.5.2 多组分密封材料应按配合比准确计量,拌合应均匀,并应根据有效时间确定每次配制的数量。 6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前应避免灰尘、破损及污染,且不得踩踏。 I 主控项目 6.5.4 密封材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:...阅读全文