行走的骷髅
发帖时间:2016-04-19 08:02:33 楼主

接缝密封防水检验批  是指卷材防水收头部位的  还是保护层分仓缝处的  或者屋面细部的也要算

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-19 08:34:44 1楼

屋面接缝密封防水主要用于屋面构件与构件,各种防水材料的接缝及收头的密封防水处理和卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面及保温隔热屋面等配套使用。主要指的是变形缝,刚性防水伸缩缝,找平层(刚性保护层)分隔缝,卷材收头(包括管道与防水层,雨落口与防水层等)常见节点做法有:


  • 云中飞鹤2016-04-19 08:35:54回复

    伸缩缝、分隔缝好理解,我没有附图 伸缩缝、分隔缝好理解,我没有附图

思绪飘了好远
回帖时间:2016-04-19 08:16:53 2楼

接缝密封防水检验批质量验收记录

一、检验批划分

按屋面面积每500m21000m2划分为一个检验批,不足500m2应划分为一个检验批。

二、抽检数量

应按每50m抽查1 处,每处应为5m,且不得少于3处。

其他类似问题

接缝密封防水检验批 是指卷材防水收头部位的 还是保护层分仓缝处的 或者屋面细部的也要算...阅读全文

行走的骷髅 2016-04-19 2571 2

接缝密封防水检验批质量验收记录表格示例—— 接缝密封防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.5 接缝密封防水 6.5.1 密封防水部位的基层应符合下列要求: 1 基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象; 2 基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘; 3 嵌入的背衬材料与接缝壁问不得留有空隙; 4 密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂。 6.5.2 多组分密封材料应按配合比准确计量,拌合应均匀,并应根据有效时间确定每次配制的数量。 6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前应避免灰尘、破损及污染,且不得踩踏。 I 主控项目 6.5.4 密封材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:...阅读全文