hiyan
发帖时间:2016-04-25 19:06:29 楼主

就是在砖混结构当中,有构造柱,我们是把构造柱单独弄一个检验批还是与梁板一起作为一个检验批?

597060921
回帖时间:2016-04-26 13:21:05 1楼

首先明白这是砖混结构,是可以一起报验的。
  • hiyan2016-04-26 14:33:59回复

    那就是全部可以报咯 那就是全部可以报咯

宋工
回帖时间:2016-04-26 11:30:33 2楼

构造柱单独一个检验批,(因为构造柱与梁板不是一起做的,只是混凝土施工是一起做的,工序不是连续的)

  • hiyan2016-04-26 14:32:36回复

    那就是只有混凝土分项可以一起报验了 那就是只有混凝土分项可以一起报验了

宋工
回帖时间:2016-04-25 22:29:15 3楼

构造柱应单独

  • hiyan2016-04-26 10:35:19回复

    问题是和梁板一起浇筑的 问题是和梁板一起浇筑的