高支模架计算中:扣件抗滑验算,R支座反力已取最大值,为什么还要乘以1.05系数。这个系数不乘可行否。谢谢!

mya
回帖时间:2016-05-07 09:07:03 1楼

这是考虑叠合效应,增加的系数
云中飞鹤
回帖时间:2016-05-07 08:47:19 2楼

咱看一下规范要求好么?

其他类似问题

高支模架计算中:扣件抗滑验算,R支座反力已取最大值,为什么还要乘以1.05系数。这个系数不乘可行否。谢谢!...阅读全文

天亮了 2016-05-06 2572 2

扣件抗滑系数有何意义?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 5196 3

墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大...阅读全文

wxw 2015-11-22 3081 4

现在品茗模板浙江省版本,单扣件为8KN,那请问,还要乘系数0,8吗?...阅读全文

诱惑的世界 2010-11-20 4460 1

扣件抗滑承载力验算: Nlw+N0=9.21+3=12.21kN>0.9×12=10.8kN 不满足要求,增设连墙件!12是从哪里来的啊应该是16才对吧...阅读全文