导管敷设的检验批容量如何取的?
16493
3
室内管道安装偏差检查项目,最小抽样数量要求如下: (1)、水平管道纵、横方向弯曲:按系统直线段长度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墙的建筑,以隔墙为分段,抽查5%,且不少于5段; (2)、立管垂直度:一个立管为1段,两层以上按层数分段,各抽查5%,且不少于5段; (3)、隔热层:水平管和立管,凡能按隔墙和层数分段的,均以每层分隔墙内的管段为一个抽查点,抽查数量为5%,且不少于5处;不能按隔墙、层数分段的,每20M抽查1处,且不少于5处。 这个适用于 导管敷设的检验批吗? 导管数字太大(每层2000M。按施工段划分的) 最小抽样数量 不知道怎么取。 原始记录 没办法填写 数量太大
室内管道安装偏差检查项目,最小抽样数量要求如下:
(1)、水平管道纵、横方向弯曲:按系统直线段长度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墙的建筑,以隔墙为分段,抽查5%,且不少于5段;
(2)、立管垂直度:一个立管为1段,两层以上按层数分段,各抽查5%,且不少于5段;
(3)、隔热层:水平管和立管,凡能按隔墙和层数分段的,均以每层分隔墙内的管段为一个抽查点,抽查数量为5%,且不少于5处;不能按隔墙、层数分段的,每20M抽查1处,且不少于5处。
这个适用于 导管敷设的检验批吗?
导管数字太大(每层2000M。按施工段划分的) 最小抽样数量 不知道怎么取。 原始记录 没办法填写 数量太大
首先上面那个指的是人防工程,不适合房建工程的,请不要被误导。
第二,电器工程导管铺设实际工程中的验收是按户验收的,因此你的验收样本也是按户进行的,每个混凝土检验批内有几户,你电器的抽样样本就是几处
你可以按段、单元、户、间验收的。
比如该层有6户,你就填写检查6处,合格6处。
其他类似问题
室内管道安装偏差检查项目,最小抽样数量要求如下: (1)、水平管道纵、横方向弯曲:按系统直线段长度每50M抽查2段,小于50M抽查1段。有分隔墙的建筑,以隔墙为分段,抽查5%,且不少于5段; (2)、立管垂直度:一个立管为1段,两层以上按层数分段,各抽查5%,且不少于5段; (3)、隔热层:水平管和立管,凡能按隔墙和层数分段的,均以每层分隔墙内的管段为一个抽查点,抽查数量为5%,且不少于5处;不能按隔墙、层数分段的,每20M抽查1处,且不少于5处。这个适用于 导管敷设的检验批吗?导管数字太大(每层2000M。按施工段划分的) 最小抽样数量 不知道怎么取。 原始记录 没办法填写 数量太大...阅读全文
左思右想 2016-05-11 16493 3
导管敷设检验批容量怎么填...阅读全文
豆豆562 2022-01-06 1673 2
...阅读全文
黑哥 2017-10-07 3095 1
新手一枚,请问电器照明-导管敷设检验批容量怎么填写,求助!谢谢各位大神...阅读全文
卿卿 2017-08-27 2906 1
新人 做一个地铁资料 做到导管敷设检验批,整个设备区做一个检验批,导管敷设5000m,如果制作一个检验批,容量就写5000m? 抽检数量又该如何写?新人 求解,谢谢。QQ384808378...阅读全文
fzmy 2017-04-11 3417 1
售前客服