伤散落地
发帖时间:2016-05-26 14:20:25 楼主

灌砼里边的导管长度是怎么算出来的

还有节数

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-26 15:25:23 1楼

导管是在水下灌注混凝土施工时使用的一种工具,目的是让混凝土与水分隔开,因此,必须要保证施工过程中的每一时刻,导管必须埋在混凝土中。规范规定,导管的埋置深度一般在2-6米。至于怎么计算,就很简单了。
第一、关注前的导管深度,规范规定,导管长度一般比孔深小于500mm以内。例如,桩孔深度20米,导管深度一般要求大于19.5米。
第二、混凝土灌注过程中,随时测量混凝土面的深度,计算孔内剩余导管长度与混凝土面据空口的深度之差,如果混凝土面高度小于导管长度,可拆除导管,但要保证拆除导管后导管埋置深度必须在2米以上。
第三、拆除导管的时候一定要考虑灌注混凝土的时候有时候会上下窜动导管,所以导管埋置深度要考虑这个窜动高度,保证导管在窜动过程中始终处于埋置深度允许范围内!!

其他类似问题

灌砼里边的导管长度是怎么算出来的还有节数...阅读全文

伤散落地 2016-05-26 8328 1

k值是根据什么算出来的?...阅读全文

心如荒岛 2018-08-14 973 1

塔吊基础要打桩,这个桩的长度怎么计算出来...阅读全文

逃避。世俗 2018-03-11 6195 3

塔吊基础要打桩,这个桩的长度怎么计算出来...阅读全文

鸣鸣 2017-09-16 11415 3

维护冲击钻孔灌注桩,桩径为800,桩长为11.45米,砼超灌长度设计没具体数字,要怎么确定最小的超灌长度?...阅读全文

beibei 2016-05-04 3311 1