tree
发帖时间:2016-05-31 21:10:26 楼主

依据怎么选

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-01 07:16:43 1楼

依据就是相关的安全施工规范------你用那个规范,依据就是那本规范,并且要按这本规范的构造要求去做,不能做个大杂烩的方案---------常用的有满堂支撑架-(脚手架规范)、支模架(模板规范或混凝土规范或统一规范或临时支撑规范)
  • 云中飞鹤2016-06-01 07:17:10回复

    房建的一般都是选择模板规范的哦 房建的一般都是选择模板规范的哦

其他类似问题

模板工程模块中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架计算依据有5种:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016如监理和当地安监站没有规定,一般选哪个为依据进行计算,计算依据为JGJ130-2011时,施工荷载标准值为1.1KN/m2,参照的规范是JGJ162-2008,当计算依据采用GB51210-2016时,施工荷载标准值一般为2.0KN/m2,这个施工荷载标准值有无统一规定;在危险性分析模块中,计算依据有4种:《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013《建筑施工脚手架安全技术统一标准 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,楼板厚度200mm,层高4米、跨长8米,无空中连廊,上下层无凹进,基本组合,采用的依据不同,对于是否属于高支模的判断结果不同,如果监理和当地安监站没有具体要求,一般选哪个计算依据来判定;...阅读全文

王建国 2018-08-04 9615 1

依据怎么选...阅读全文

tree 2016-05-31 3636 1

支架高度14.9m,立杆纵横向间距均为1200mm,步距1.5m,楼板厚150mm。计算依据为JGJ130最终结果合格;但是依据为GB51210,结果却不合格(主梁抗剪不合格)。这怎么处理?...阅读全文

哼唱 2017-11-01 2295 2

梁底模高支模架计算,计算软件中有三个规范选择,三个规范计算结果都不一样。参照哪些一个规范?...阅读全文

情缘 2014-09-22 7019 1

太久没用忘了,有个偏保守。 jgj130还是gb50666...阅读全文

豆豆93 2015-08-12 2844 2