给水管道强度和严密性试验
7211
2
1、给水管道需要做严密性试验吗?
2、如要做,是怎么做的
3、规范的出处是哪里
1、给水管道需要做严密性试验吗?必须的
2、如要做,是怎么做的。用打压设备按规范要求值分户进行
3、规范的出处是哪里:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》
九华彡草根2016-06-19 13:56:19回复
请问是GB50242-2002的哪一条 请问是GB50242-2002的哪一条
云中飞鹤2016-06-19 17:22:44回复
晕,规范自己真的不能去翻翻看看么? 晕,规范自己真的不能去翻翻看看么?
云中飞鹤2016-06-19 17:23:28回复
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。云中飞鹤2016-06-19 17:24:33回复
6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。九华彡草根2016-06-19 13:55:56回复
其他类似问题
1、给水管道需要做严密性试验吗? 2、如要做,是怎么做的 3、规范的出处是哪里...阅读全文
九华彡草根 2016-06-16 7211 2
安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别?...阅读全文
温柔刀 2016-06-08 2625 1
给水强度严密性试验怎么填写。...阅读全文
半°微凉 2017-11-13 3688 2
请大神指点。...阅读全文
半°微凉 2017-11-13 1707 5
阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写...阅读全文