塔吊基础设置中桩长为何有限制?
2638
2
为何桩长一定要在-500~-12之间?有时一定要在-500~-14之间?
二猛2016-06-28 08:03:43回复
这是我的桩参数、承台参数,不知为何显示:桩底标高-500~-12之间且不等-12,请大侠指正。 这是我的桩参数、承台参数,不知为何显示:桩底标高-500~-12之间且不等-12,请大侠指正。
二猛2016-06-28 08:18:10回复
大侠好,我自己摸索了一下,是规范要求桩长/桩径=5,还是你们软件设计的桩长/桩径=5?即桩径2.0米,桩长大于10米 大侠好,我自己摸索了一下,是规范要求桩长/桩径=5,还是你们软件设计的桩长/桩径=5?即桩径2.0米,桩长大于10米
二猛2016-06-29 17:52:40回复
楼主啊,怎么没有不回了?是这几天太忙没空回?还是? 楼主啊,怎么没有不回了?是这几天太忙没空回?还是?
二猛2016-06-29 17:53:02回复
是不是要等下次软件更新才能处理啊? 是不是要等下次软件更新才能处理啊?
Kevin Wang2016-07-04 09:55:01回复
把你的计算书上传看看。 把你的计算书上传看看。
其他类似问题
为何桩长一定要在-500~-12之间?有时一定要在-500~-14之间?...阅读全文
二猛 2016-06-27 2638 2
临时用电计算负荷为350KVA时,软件就不计算了,为什么?...阅读全文
zj 2012-03-15 4145 2
1、准备设计计算一个组合式塔吊基础:上部用型钢梁平台、钢立柱、灌注桩,软件中没有该形式的,办法是利用混凝土承台、钢立柱、灌注桩进行计算,完成后将混凝土承台退换为型钢梁平台,想将钢立柱中心距离与塔身截面尺寸(2.0m)对应,输入参数时,输入2.00就提示不能小于2.25m,截图如下:请问承台桩中心间距输入有限制吗? 2、格构式钢平台基础Ⅰ、格构式钢平台基础Ⅱ计算模块中,为什么设置下承台?不用下承台能否取消?如果能取消就可直接计算了,不存在1中的问题。...阅读全文
ttt 2012-11-19 3610 1
塔吊基础下可以设置6根桩吗...阅读全文
豆豆310 2022-02-23 824 1
塔吊基础如何设置四桩承台,软件内只有单桩和三桩无四桩基础咋办?...阅读全文
Andrea 2016-03-24 4301 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取