嘟嘟
发帖时间:2016-07-24 15:15:03 楼主

这个检验批容量逗逗网里填的是台,请问有多少台是怎样算的?数每层所有配电箱的数目吗?

云中飞鹤
回帖时间:2016-07-25 08:33:32 1楼

这个包括的范围就多了-----具体的要看你是那个系统了,是配电室还是楼层,如果是楼层一般就是户表箱

其他类似问题

这个检验批容量逗逗网里填的是台,请问有多少台是怎样算的?数每层所有配电箱的数目吗?...阅读全文

嘟嘟 2016-07-24 4478 1

成套配电柜、控制柜及动力、照明配电柜安装记录表格,在电气分部里怎么没有呀,请高手指教 。...阅读全文

豆豆107 2016-02-24 2502 3

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)当中的‘’配电箱‘’是不是指的是动力和照明配电箱?成套配电柜、控制柜(台、箱)在图纸中又分别是哪些设备?...阅读全文

豆豆793 2022-11-06 533 1

成套配电柜控制箱和配电箱安装检验批容量是动力箱,照明箱,电表箱的数量吗?...阅读全文

HG 2017-03-23 3120 1

成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批批质量验收记录表格示例—— 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批批质量验收记录表格填写说明—— 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装检验批质量验收记录   5.1  主控项目 5.1.1  柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.1.2  柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查并采用力矩扳手检查。 5.1.3  手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 5.1.4  高压成套配电柜应按本规范第3.1.5条的规定进行交接 试验,并应合格,且应符合下列规定:1.继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验应合格,整组试验动作应正确,整定参数应符合...阅读全文

Better me 2018-08-10 34101 0