框架梁500x2000,立杆间距纵向450,横向900,步距1200,计算时显示:梁底立杆不符合架体模数是什么意思?

豆豆126
回帖时间:2016-08-17 09:55:17 1楼

对滴哦,你可以看提示,那个添的立杆横距,纵距上有显示
mya
回帖时间:2016-08-11 09:04:32 2楼

你用的架体是工具式(碗口、盘扣),架体的横杆模数是300mm,所以你的梁底立杆的间距应该是300或300的倍数;你立杆纵向间距是450和规范模数不符,所以会出现这个提示;如果你现场有450的横杆,就可以不用管这个提示