mya
发帖时间:2016-08-25 16:57:27 楼主

参考规范下载

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019

2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

5、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008

6、《钢结构设计规范》GB50017-2017

6、建筑施工计算手册(第二版)

参数解析

①塔基属性

塔机型号:即根据现场实际所用塔吊型号进行选择。软件给出常用几种类型,如果过没有你所需类型,软件可进行添加。具体方法如下图。

塔机型号添加

塔机桁架结构:包含方钢管、圆钢及角钢三种。

桁架结构类型

桁架结构类型:未安装附墙装置状态时,塔吊最大起吊高度。《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 ,第3.0.2条:塔机在独立状态时,所承受的风荷载等水平荷载及倾覆力矩、扭矩对基础的作用效应最大。附着状态(安装附墙件装置后)时,塔机虽然增加了标准节自重,但对基础设计起控制作用的各水平荷载及倾覆力矩、扭矩等主要由附墙装置承担,故附着状态可不计算。本条是塔机基础设计的基本原则

塔机独立状态的计算高度H(m):《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019,第3.0.7条按基础顶面至锥形塔帽一半处高度或平头式塔机的臂架顶取值。

塔身桁架结构宽度B(m):取桁架相邻立杆中心至中心距离。

桁架结构尺寸

计算依据:《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009及《固定式塔式起重机基础技术规程》 DB33/T1053-2008(浙江地标)可以选择,选择原则:工程所在地要求或常用规范进行选择。

荷载确定方式:按规范分步计算、按塔吊使用说明书及自定义三种方式选择。用户可根据实际需求进行选择。但是2019年11月1日更新的《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T 187-2019中指出塔吊基础设计的荷载应按照厂家提供说明书确定,3.0.6塔机基础设计应采用塔机使用说明书中提供的基础荷载,应包括工作状态和非工作 状态的垂直荷载、水平荷载、倾覆力矩、扭 矩以及非工作状态的基本风压;若非工作状 态时塔机现场的基本风压大于塔机使用说明 书提供的基本风压,则应按本标准附录A的 规定对风荷载换算。塔机使用说明书没有特 别说明的情况下,所提供的基础荷载应作为 标准组合值进行计算。

②塔机传递至承台荷载标准值

塔机自重标准值Fk1(kN):根据塔吊说明来取值;当计算依据选择塔吊说明书时,参数根据说明书自动取值,用户无法修改;如想修改,可把计算依据选择自定义。注:塔机说明书中一般列出荷载设计值,请注意换算成荷载标准。

工作状态:

起重荷载标准值Fqk(kN):根据塔吊说明来取值;当计算依据选择塔吊说明书时,参数根据说明书自动取值,用户无法修改;如想修改,可把计算依据选择自定义。注:塔机说明书中一般列出荷载设计值,请注意换算成荷载标准。

竖向荷载标准值Fk(kN) :根据塔吊说明来取值;当计算依据选择塔吊说明书时,参数根据说明书自动取值,用户无法修改;如想修改,可把计算依据选择自定义。注:取塔机自重和起重荷载标准值之和,用户无需修改。塔机说明书中一般列出荷载设计值,请注意换算成荷载标准。

倾覆力矩标准值Mk(kN*m) :根据塔吊说明来取值;当计算依据选择塔吊说明书时,参数根据说明书自动取值,用户无法修改;如想修改,可把计算依据选择自定义。注:塔机说明书中一般列出荷载设计值,请注意换算成荷载标准。

水平荷载标准值Fvk(kN)::根据塔吊说明来取值;当计算依据选择塔吊说明书时,参数根据说明书自动取值,用户无法修改;如想修改,可把计算依据选择自定义。注:塔机说明书中一般列出荷载设计值,请注意换算成荷载标准。

非工作状态:取值方法同工作状态,不再解释。

机构工作级别

起升机构

M5

回转机构

M4

牵引机构

M4

起升高度(m

倍率

独立

附着

а=2

40

140

а=4

40

70

最大起重量(t

6

幅度(m

最大幅度(m

585348

最小幅度(m

2

起 升 机 构

速度

倍率

a=2

a=4

起重量(t

3

3

1.5

6

6

3

速度(m/min

8.6

40

80

4.3

20

40

电机型号、 功率、转速

YZTD225L24/8/3224/24/5.4KW1388/700/130r/min

回转机构

转速

电机型号

功率

转速

0.6 r/min

YZR132M26

2×3.7KW

908r/min

牵引机构

速度

电机型号

功率

转速

40/20 m/min

YDEJ132S4/8

3.3/2.2KW

1400/700 r/min

顶升机构

速度

电机型号

功率

转速

0.5 m/min

Y112M4

4KW

1440 r/min

额定压力

16MPa

平衡重

臂长

重量(t)

48m

13.05

53m

14.3

58m

15.8

总功率

34.7KW(不包括顶升电机)

整机重量

31.7t

61.7t


塔吊说明书

③基础布置

桩数n:可以选择4或5根;如果是单桩和三桩基础,选择塔吊计算中选择相应的模块进行选择。

    桩类型:灌注桩、预制圆桩、预应力管桩、预制实心方桩、预应力空心方桩5中常用类型进行选择。

承台长l(m)、承台宽b(m):根据实际工程尺寸进行填写。

加腋部分宽度:根据实际工程尺寸进行填写。

承台高度h(m):根据实际工程尺寸进行填写。

承台参数

桩心距: 根据实际工程尺寸进行填写。

桩直径d(mm):根据实际工程尺寸进行填写。

承台桩心距

是否设置下承台:根据实际工况进行选择;如设置就选择是,相反选择否;如不知下承台含义可参考右下角基础立面图。

④承台参数

配置暗梁: 是否配置暗梁根据现场实际工况进行选择,设置勾选,相反不勾选。

承台参数

承台底标高d1(m):根据现场实际标高进行填写。注意无论选择相对标高和绝对标高,本工程中涉及的所有标高参数,都采用同一标准,不要混淆采用。

承台混凝土保护层厚度б(mm):《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.2.1条:基础中钢筋的保护层厚度应从垫层顶算起,且不应小于40mm。

⑤桩参数

混凝土强度等级:规范对不同类型桩基混凝土强度等级及桩身长度有不同要求,用户填写时应注意此问题。具体规定如下:

6.2 构造要求(JGJ/T187-2019 

6.2.1桩基构造应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。预埋件布置应符合塔机使用说明书的要求。台的混凝土强度等级不应小于C30,混凝土灌注桩的强度等级不应小于C25,混凝土预制桩的强度等级不应小于C30,预应力混凝土桩的强度等级不应小于C40。

6.2.6基桩主筋伸人承台基础的锚固长度不应小于35倍主筋直径,对于抗拔桩,桩顶主筋的锚固长度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定。对预应力混凝土管桩和钢管桩,宜采用植于桩芯混凝土不少于6根直径为22的三级主筋锚入承台基础。当采用预应力混凝土管桩时,应按抗拔桩的要求设置桩端锚固钢筋和桩节间端板的连接。预应力混凝土管桩和钢管桩中的桩芯混凝土长不应小于3倍桩径,且不应小于2500mm,其强度等级宜比承台提高一级。

桩基构造措施

桩基构造措施当选择预应力管桩、预应力空心方桩时,此参数需要填写。根据工程实际深度进行填写。

桩基成桩工艺系数ψC:根据不同桩基类型及不同作业方式进行相应的选择,选择原则如下:

成桩工艺系数

桩混凝土自重γz(kN/m3):常规混凝土取值为25 kN/m3,取值依据可查看GB50009-2012混凝土结构荷载规范。

桩混凝土保护层厚度б(mm):不同桩基类型其保护层厚度的规定取值也不同。具体如下:《预应力混凝土空心方桩》JG197-2006第5.2条:预压应力混凝土预应力钢筋保护层厚度不应小于25mm。

6.2 构造要求(JGJ/T187-2019 )

6.2.1桩基构造应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的规定。预埋件布置应符合塔机使用说明书的要求。台的混凝土强度等级不应小于C30,混凝土灌注桩的强度等级不应小于C25,混凝土预制桩的强度等级不应小于C30,预应力混凝土桩的强度等级不应小于C40。

6.2.2基桩钢筋的配置应符合计算和构造要求。纵向钢筋的最小配筋率,对于灌注桩宜为0.20%—0.65% (小直径桩取高值);对于预制桩不宜小于0.8%;对于预应力混凝土管桩的预应力钢筋不宜小于0. 45%。纵向钢筋应沿桩周边均匀布置,其净距不应小于60mm,非预应力混凝土桩的纵向钢筋不应小于8根直径为12的三级钢。圆形截面桩的箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200mm—300mm。桩顶以下5倍基桩直径范围内的箍筋间距应加密,间距不应大于100mm。当基桩属抗拔桩或端承桩时,应等截面或变截面通长配筋。灌注桩混凝土保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm,预制桩主筋的混凝土保护层厚度不应小30mm。

桩混凝土保护层厚度

桩底标高d2(m):根据实际标高进行填写。

桩有效长度lt(m):指桩在土层中的长度。软件根据承台底标高、桩底标高及自然标高进行自动计算。用户无需修改。不理解的用户可结合软件右下角基础立面图中相应的标高取值进行理解。

桩有效长度

桩身承载力设计值:如果工程有设计给出的桩基承载力设计值,可直接取相应的承载力;如没有可以不选择自定义,软件会根据桩直径,配筋情况自动给出相应的承载力设计值。当选择预应力桩时:可根据软件提示内容(JGJ94-2008附录B)进行填写。

桩纵向钢筋最小配筋率(%):不同类型桩最小配筋率要求不同。具体如下:

桩配筋:根据实际工况进行填写。

钢筋弹性模量:根据钢筋不同等级进行相应的选择。可根据软件提示参数进行填写。

桩裂缝参数

承台配筋、暗梁配筋:根据工程实际配筋参数进行填写。

⑦地基参数

承台效应:根据实际工况进行选择是否考虑承台效应。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.2.5条:当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固土、新填土时,沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时,不考虑承台效应。

承台效应系数:根据实际工程结合软件取值规定方法进行填写。

⑦地基参数

软弱下卧层计算:根据地勘报道是否存在软弱下卧层及软弱下卧层的特点,来确定是否需要进行相应验算。

JGJ/T187-2019中6.1.3桩端持力层宜选择中低压缩性的黏性土、中密或密实的砂土或粉土等承载力较高的土层。桩端全断面进人持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,对于砂土不宜小于1. 5d,对于碎石类土不宜小于ld;当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力土层厚度不宜小于3d,并应验算下卧层的承载力,位于基坑边的塔机基础基桩长度不宜小于邻近基坑围护桩的长度。d为圆桩设计直径或方桩设计边长。     

《建筑桩基规范》JGJ94-2008第5.4.1条,桩距不超过6d的群桩,桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,可验算下卧层的承载力。

判定条件

软弱下卧计算参数

⑧塔机自重荷载标准值

软弱下卧层计算:根据地勘报道是否存在软弱下卧层及软弱下卧层的特点,来确定是否需要进行相应验算。

塔机说明书范例

⑨风荷载参数

风荷载参数解析

视频教程(可参考矩形板式桩基础)

塔吊十字梁式桩基础操作视频(点击播放)

爱瑞瑞
回帖时间:2017-07-31 13:55:17 1楼

能有全计算书公式的解读吗?
回帖时间:2016-12-09 09:38:25 2楼

这个与第三个《塔吊十字格构式桩基础》相同呀  再说也不是十字梁塔吊基础呀
  • mya2016-12-12 09:07:25回复

    荷载参数等是相同的取值方法,但是基础是不同的

其他类似问题

参考规范下载 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008 6、《钢结构设计规范》GB50017-2017 6、建筑施工计算手册(第二版) 参 ...阅读全文

mya 2016-08-25 6561 2

参考规范下载 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008 6、《钢结构设计规范》GB50017-2017 7、建筑施工计算手册(第二版) 参 ...阅读全文

mya 2016-08-25 9319 0

参考规范下载 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008 6、《钢结构设计规范》GB50017-2017 6、建筑施工计算手册(第二版) 参 ...阅读全文

mya 2016-08-25 13700 0

参考规范下载 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008 6、《钢结构设计规范》GB50017-2017 7、建筑施工计算手册(第二版) 基本 ...阅读全文

mya 2016-08-25 49877 15

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范 ...阅读全文

mya 2016-08-29 9658 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭