参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2017
5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010
7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013
8、建筑施工计算手册(第二版)
基本知识
梁模板基本参数
梁模板设置附加立杆
参数解析
①基本参数
模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。
②混凝土工程属性
新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。
新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。
模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向)
模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。
模板支架纵、横向长度示意图
③支架体系设计
混凝土浇筑施工方式:共分为六种方式,根据实际工况进行选择。
混凝土浇筑施工方式
梁跨度方向立柱纵距是否相等:梁底立杆纵向加密时,因水平杆模数固定,可能出现立杆间距不等情况;比如立杆间距300/600交替布置,为适用现场不同工况软件支撑梁底纵向间距不等工况。用户根据不同工况进行选择。
支撑体系设置
梁跨度方向立杆间距la:当距离相等时,只需填写间距即可;当距离不等时,需填写两个距离参数即可;碗扣水平杆按JGJ166-2008附录A相关规定,是以300mm为模数范围在300-2400mm的水平杆。
梁底两侧立杆横向间距lb:按现场实际设置间距进行填写。碗扣水平杆按JGJ166-2008附录A相关规定,是以300mm为模数范围在300-2400mm的水平杆。
步距h(mm):上下水平杆中心间距,根据实际工况填写。注意:碗扣架立杆以600mm为基础模数,其步距应该按600mm的倍数进行填写;现场一般步距为1200、1800mm,部分加密区域采用600mm。可参考JGJ166-2008附录A相关图文解析。
立杆伸出顶层水平杆长度a:根据实际工况进行填写。《规范》JGJ300-2013第5.1.5条:悬臂端长度不宜大于500mm。
斜杆或剪刀撑设置:包含采用钢管扣件设置八字斜撑、每行每列有斜杆及剪刀撑符合《规范》JGJ166-2008设置要求三种形式;根据实际工况进行选择。
JGJ166-2008规范规定
新浇混凝土楼板立杆纵横向间距:梁两侧楼板支撑架体纵横向布置间距。
混凝土梁居梁底两侧立柱中的位置:具中或自定义。非具中时选择自定义,可进行梁底立杆距梁中心位置距离的填写。
梁左侧立柱距梁中心线距离:指梁底左侧立柱距梁中心线距离。
板底左侧立柱距离梁中心线距离s1:根据实际距离进行填写。
板底左侧立柱距离梁中心线距离s2:根据实际距离进行填写。
梁底增加立杆根数:根据实际增加根数进行填写;注意不包含梁底两侧立杆。
梁底增加立杆布置方式:包含按混凝土梁梁宽均分、按梁两侧立杆间距均分及自定义三种形式;由于碗扣水平长度固定,如梁底增加立杆,一般是按按梁两侧立杆间距均分。
梁底支撑小梁根数:当小梁平行梁跨方向布置时,按实际布置工况进行填写。软件默认梁底小梁均匀布置;小梁间距取值=梁宽l/(小梁根数n-1)。
每跨距内梁底支撑小梁间距:当小梁垂直梁跨方向布置时,按实际布置工况进行填写。根据每跨距内小梁均匀布置,小梁间距取值=平行梁跨方向立杆间距l/(每跨距内小梁根数n-1)。
每纵距内附加梁底支撑主梁根数:根据实际工况进行填写;没有加填0.
附加主梁
每纵距内附加梁底支撑主梁根数:根据实际工况进行填写;没有加填写0。
小梁/主梁最大悬挑长度:梁柱交接部位小梁(主梁)伸出最边缘主梁(立杆)长度。
结构表面的要求: 主要包含两个类型,结构表面隐藏和结构表面外露两种。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第4.4.1条及GB50666-2011第4.3.9条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时1/250
梁底支撑主梁/小梁左侧悬挑长度:梁底垂直梁跨方向的主梁/小梁伸出左侧立杆的距离。软件根据梁底左侧立杆距梁中心线距离自动关联计算,用户无需修改。
梁底支撑主梁/小梁右侧悬挑长度:梁底垂直梁跨方向的主梁/小梁伸出右侧立杆的距离。软件根据梁底右侧立杆距梁中心线距离自动关联计算,用户无需修改。
梁底支撑主梁悬挑长度
荷载系数自定义: 此参数设计的宗旨在于针对经验比较丰富,对软件运用比较熟练人员设计,一般人员不要修改此参数。
架体抗倾覆验算: JGJ300-2013、JGJ231-2010特有规定,计算依据选择此规范时才会显示,用户根据实际需求,来选择是否计算。
④荷载参数
风荷载
模板工程支拆环境:按实际工程特点选择是否考虑风荷载。
基本风压ω0(kN/m2):《规范》GB50666-2011附录A.0.8:风荷载Q4的标准值,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009-2012第8.1.2条有关规定确定,基本风压不应小于0.3 kN/m2。
风压高度变化系数μz:此参数根据模版支架顶部距地面高度及地面粗糙程度相关参数自动关联,用户可不用修改。
风荷载体型系数μs:此参数取值可参考,落地式脚手架计算规则,来进行取值。点击查看
永久荷载
模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2):从左至右依次代表:面板自重,模板+小梁自重,模板+小梁+主梁自重
新浇混凝土自重标准值G2k(kN/m3):混凝土荷载规范GB50009-2012附录A:对普通混凝土可采取24kN/m3,其他混凝土可根据实际重力密度确定。
钢筋自重标准值G3k(kN/m3):根据JGJ162-2008 4.1.1第三条规定:应根据工程设计图确定。对一般梁板结构,可取1.1 kN/m3。
可变荷载
施工人员及设备荷载标准值Q1k(kN/m2):不同计算依据参数取值方法不同,软件已根据所选规范自动关联取值,用户可不用修改;相应取值依据客户把鼠标移至相应参数,会自动弹出。《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010第4.2.2条第一点作用在模板支架上的施工人员及设备荷载标准值可按实际情况计算,一般情况下可取3 kN/m2。
泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值Q2k(kN/m2):《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010第4.2.2条第二点泵送混凝土、倾倒混凝土等未预见因素产生的荷载等,其水平荷载标准值可取2%的垂直永久荷载标准值,并应以线荷载的形式水平作用在架体顶部。
其他附加水平荷载标准值Q3k(kN/m2)::由于现场的复杂性,支架在使用过程中,往往会出现其他形式的水平荷载,应根据实际情况加以考虑。
Q3k作用位置距离支架底的距离h1:按最不利情况进行考虑,取架体高度。
⑤面板
面板材料:根据现场实际所用模板材料选择,如果不知的可根据厂家提供的产品说明和合格证上查找材料名称。
面板抗弯强度设计值[f](N/mm2):根据现场所选材料,对应不同的取值方法;参数填写时根据提示按钮相关内容进行选择。
面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2):此参数如没有相关参数填写依据,用户可直接按软件默认值进行填写。
面板弹性模量E(N/mm2):材料属性按软件弹窗提示内容进行填写。
面板参数
⑥小梁
材质及类型:根据现场实际所用材料选择。
截面类型:材料的界面类型,根据现场所用材料进行选择。
计算截面类型:小梁材料选择钢管时,考虑腐蚀等因素,对钢管截面进行一定的折减,按折减后截面类型进行计算。
小梁参数
⑦主梁
材质及类型:根据现场实际所用材料选择。
截面类型:材料的界面类型,根据现场所用材料进行选择。
计算截面类型:小梁材料选择钢管时,考虑腐蚀等因素,对钢管截面进行一定的折减,按折减后截面类型进行计算。
主梁参数
⑧可调托座
可调托座内主梁根数:根据现场实际工况进行选择填写。
可调托座承载力容许值[N]KN:一般可调托的容许值为30KN,部分也有35 KN或更高,根据现场实际所用材料进行填写。
主梁受力不均匀系数:主梁根数为两根时,双主梁很难实现受力完全均等,一般受力不均匀系数填写0.6即可。
可调托座主梁根数
可调托座参数解析
⑨立杆
立杆材料属性参数:此部分参数和主梁参数取值方法相同,不再重复解释。
立杆自重标准值(KN/m):模板支架每米自重一般取值0.15kN/m。
立杆参数解析
⑩地基基础
模板支架作用位置:包含地基基础、混凝土楼板及不计算三种情况。
地基基础参数解析
视频教程
梁模板(碗扣式,梁板立柱不共用)