mya
发帖时间:2016-08-29 16:11:17 楼主

参考规范下载

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、建筑施工计算手册(第二版)

基本知识


临时用电基本参数

参数解析


参数解析

①总配电箱参数


同时系数k:根据用电气的多少,考虑同时系数的取值,电器数越少,取值越接近1。

干线允许电压降%:电压在导线的电阻作用下产生的电压损失。

②干线参数

需要系数kx:反映一组设备同时使用的情况,和使用情况以及设备效率等因素有关系。取值可参考《建筑施工计算手册》(第二版)临时用电计算中表19-28相关取值。

功率因数Cosφ:功率因数是反应设备的有功功率和无功功率的情况,是有功功率(实用功率)与视在功率的比值。用电设备功率因数,施工最高为0.75-0.78,一般取值为0.65-0.75。白炽灯、碘钨灯、电熨斗等用电器都是电阻性负荷,这种用电器的功率因数为1,日光灯、电动机等负荷为电感性负荷,功率因数就要小于1了,越是接近于1,表示无功损耗要小,输出的有功功率越高。

分配箱干线长(m): 当前分配箱到总配电箱之间的干线长度。

③设备参数

功率:指设备的额定功率。

铭牌(实际)暂载率:指设备能够在额定电压,额定电流或额定功率的情况下负荷工作时间的比率。根据设备实际参数进行填写。


设备信息

④用电计算

施工工况:按实际工况进行填写。

导线选用:按现场所用线型及线路布置方式进行填写。

开关:隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

熔断器/断路器:当总路所设置总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。当各分路漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不设分路断路器或分路熔断器。

漏电保护器:三级保护:总配电箱、分配电箱、开关箱设置漏电保护器。二级保护:总配电箱、开关箱设置漏电保护器。配电箱中进线总路设置了总漏电保护器,分路出线不用设置分路漏电保护器。配电箱中进线分路设置了分漏电保护器,进线总路不用设置分路漏电保护器。

用电计算

用电元件添加

视频教程

临时用电操作视频(点击播放)

QQL
回帖时间:2019-05-14 22:31:05 1楼

想要几个逗逗。谢谢


空白
回帖时间:2019-04-24 08:07:23 2楼

谁有有视频案例?
尘世(事)炼心
回帖时间:2018-10-17 08:29:51 3楼

15224529947
回帖时间:2017-10-17 16:09:41 4楼

资料很好,谢谢分享
card735
回帖时间:2017-03-22 19:43:17 5楼

变压器跟总配电柜不全是一个概念!总配电柜不改变电压,变压器是改变电压的,这里说的总配电柜不应该是低压配电总柜吗?我用这软件没法算用电!感觉很鸡肋!!
card735
回帖时间:2017-03-22 19:35:40 6楼

场外线路1千伏跟场内有啥关系,实际又不从场外接,为啥不能选380v的电压,不符合实际呀
card735
回帖时间:2017-03-22 19:32:13 7楼

实际工况是380v的电压怎么处理?施工现场都是380的一级配电柜,哪来的1kv以上?

其他类似问题

参考规范下载 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 临时用电基本参数 参数解析 参数解析 ①总配电箱参数 同时系数k:根据用电气的多少,考虑同时系数的取值,电器数越少,取值越接近1。 干线允许电压降%:电压在导线的电阻作用下产生的电压损失。 ②干线参数 需要系数kx:反映一组设备同时使用的情况,和使用情况以及设备效率等因素有关系。 ③设备参数 需要系...阅读全文

mya 2016-08-29 53331 7

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①楼板计算单元参数 新浇混凝土单元名称:验算楼盖图纸中位置名称,一般以轴线为命名。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②当前施工层支架参数 当前施工楼层数:按实际施工楼层进行填写。 施工楼层楼盖厚度(mm):按设计板厚进行填写。 施工层下设支架层数: 按实际施...阅读全文

mya 2016-08-29 15574 0

参考规范下载 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-20177、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) " target="_blank">10、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①基本参数 施工升降机型号:即根据现场实际所用塔吊型号进行填写。参考产品说明书或标牌。 吊笼形式:分为单笼和双龙两种类型,用户根据现场实际情况进行选择。 架设总高度:按实际导轨架设总高度进行填写。 标准节长度:按施工升降机说明中标准节长度填写。 单个吊笼重:按施工升降机说明中标准节长度填写。 基本参数 导轨架参数 施工升降机参数表 施工升降机放置位置:混凝土板和地基两种工况,根据实际工况进行选择。 施工荷载:可按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012表5.1.1相关规定进行取值。 施工电梯动力系数:该系数根据所使用的施工电梯使用说明进行填写;可参照GB10055-2007中10...阅读全文

mya 2016-08-29 25225 4

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 参数解析 ①楼板单元计算参数 脚手架基础所在楼层数:按实际所在楼层进行填写,作用在地下室顶上时参数填1。 ②脚手架搭设参数 脚手架搭设方式:平行长边及平行于短边两种情况进行选择。选择平行于短边计算结更不利,计算更保守。 脚手架内排立杆离楼板长边距离a1(m):如非边缘板,指到梁中心的距离。 立杆排数N:根据立杆实际排数进行填写。注意软件简图默认为2排,如非2排,简图依旧是2排,需要用户手动进行修改。 每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。 立杆底部垫板尺寸(m)【a×b】:按实际尺寸进行填写;a指平行于脚手架宽度方向的...阅读全文

mya 2016-08-29 25516 1

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)...阅读全文

mya 2016-08-29 10595 0