参考规范下载
1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
2、《低压配电设计规范》GB50054-2011
3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014
4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009
6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
7、建筑施工计算手册(第二版)
基本知识
临时用电基本参数
参数解析
参数解析
①总配电箱参数
同时系数k:根据用电气的多少,考虑同时系数的取值,电器数越少,取值越接近1。
干线允许电压降%:电压在导线的电阻作用下产生的电压损失。
②干线参数
需要系数kx:反映一组设备同时使用的情况,和使用情况以及设备效率等因素有关系。取值可参考《建筑施工计算手册》(第二版)临时用电计算中表19-28相关取值。
功率因数Cosφ:功率因数是反应设备的有功功率和无功功率的情况,是有功功率(实用功率)与视在功率的比值。用电设备功率因数,施工最高为0.75-0.78,一般取值为0.65-0.75。白炽灯、碘钨灯、电熨斗等用电器都是电阻性负荷,这种用电器的功率因数为1,日光灯、电动机等负荷为电感性负荷,功率因数就要小于1了,越是接近于1,表示无功损耗要小,输出的有功功率越高。
分配箱干线长(m): 当前分配箱到总配电箱之间的干线长度。
③设备参数
功率:指设备的额定功率。
铭牌(实际)暂载率:指设备能够在额定电压,额定电流或额定功率的情况下负荷工作时间的比率。根据设备实际参数进行填写。
设备信息
④用电计算
施工工况:按实际工况进行填写。
导线选用:按现场所用线型及线路布置方式进行填写。
开关:隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
熔断器/断路器:当总路所设置总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。当各分路漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不设分路断路器或分路熔断器。
漏电保护器:三级保护:总配电箱、分配电箱、开关箱设置漏电保护器。二级保护:总配电箱、开关箱设置漏电保护器。配电箱中进线总路设置了总漏电保护器,分路出线不用设置分路漏电保护器。配电箱中进线分路设置了分漏电保护器,进线总路不用设置分路漏电保护器。
用电计算
用电元件添加
视频教程
临时用电操作视频(点击播放)