品茗安全计算软件新手入门教程—一般性楼盖验算
15569
0
参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
5、建筑施工计算手册(第二版)
参数解析
①楼板计算单元参数
新浇混凝土单元名称:验算楼盖图纸中位置名称,一般以轴线为命名。
单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。
单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。
双向板:
单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。
②当前施工层支架参数
当前施工楼层数:按实际施工楼层进行填写。
施工楼层楼盖厚度(mm):按设计板厚进行填写。
施工层下设支架层数: 按实际施工时下层未拆除架体的层数,进行进行填写。
施工层支架参数
③模板支架参数
模板支架参数
④荷载参数
每根立杆传递荷载qk(kN):荷载取落地式脚手架立杆验算中的立杆轴力。注意立杆验算中的轴力为设计值,标准值进行转化取值(即把荷载系数去除)。
钢筋混凝土自重标准值 (kN/m3): 荷载取值可以依据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录A或《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1条规定取值填写。注意:如不知道相关规定和直接按软件默认取值来取。
模板自重标准值 (kN/m2):荷载取值可以《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1条规定取值填写。注意:如不知道相关规定和直接按软件默认取值来取。
木材的重度(kN/m3):根据现场使用的木材种类进行填写;填写依据可参考直接依据软件查表按钮提示内容。
⑤楼盖板参数
楼盖板参数
视频教程
暂无
其他类似问题
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①楼板计算单元参数 新浇混凝土单元名称:验算楼盖图纸中位置名称,一般以轴线为命名。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②当前施工层支架参数 当前施工楼层数:按实际施工楼层进行填写。 施工楼层楼盖厚度(mm):按设计板厚进行填写。 施工层下设支架层数: 按实际施...阅读全文
mya 2016-08-29 15569 0
只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文
阿宁 2024-11-06 78 0
地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文
阿宁 2024-11-03 97 0
模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1511 2
一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1609 2
售前客服