love is love
发帖时间:2016-10-17 18:04:03 楼主

1、这是品茗计算中的q1:

q10.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m

2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。

公司的技术总工说q1的值超过了20KN/M,需要专家论证。请问q1就是指集中线荷载吗?求大神帮我解释一下

mya
回帖时间:2016-10-18 08:47:00 1楼

是的,一般就是我们大梁部位的荷载达到20kN/m及以上

其他类似问题

1、这是品茗计算中的q1: q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4ψcQ2k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×1.5)+1.4×0.7×2]×1=48.359kN/m 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 公司的技术总工说q1的值超过了20KN/M,需要专家论证。请问q1就是指集中线荷载吗?求大神帮我解释一下...阅读全文

love is love 2016-10-17 8715 1

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6792 2

550*1000钢筋混凝土梁集中线荷载怎么计算?...阅读全文

大到暴峰 2017-07-31 24204 7

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的?...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 11263 1

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]计算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重  这个应该是按0.5*(h+h+b)还是按软件的0.75*b才算准确。...阅读全文

豆豆657 2024-05-10 266 1