凡人
发帖时间:2016-10-25 16:25:08 楼主

手头有个项目,4层单体,外架现在无论是采用落地还是悬挑,最终都会涉及到高度超限,需专家论证。现在问题是该项目层高,13米,柱间距8米,外架搭设的话连墙件如何设置?请各位大神指教

mya
回帖时间:2016-10-26 10:10:56 1楼

首层搭设是采取斜撑,二层及以上,采取楼板上下均预留,上撑下拉,并且计算一下受力!应该没问题。其中很多细节要注意,比如内架拆除及搭设时注意避让,预留钢是能在跨中的梁上,更稳固等;

  • mya2016-10-26 10:11:58回复

    这个方案来自中铁陈总工,我这里借花献佛 这个方案来自中铁陈总工,我这里借花献佛

  • 凡人2016-10-26 19:24:36回复

    好的,这种上撑下拉是不是就是类似悬挑架模块中的做法?这个做法软件中如何计算呢? 好的,这种上撑下拉是不是就是类似悬挑架模块中的做法?这个做法软件中如何计算呢?

  • mya2016-10-31 08:47:54回复

    是的,软件中没有相应的计算模块,这个主要问题是如何计算水平作用的满不满足,竖向就按普通的来就算就行可以;这个个人感觉可以这样就算:上拉用钢丝绳按软件的钢丝绳卸荷来计算,下撑杆件采用板上预留钢管,作为底部支撑,根据斜撑角度取水平分力作为抗滑,按实际布置间距再根据连墙件计算原理来计算即可 是的,软件中没有相应的计算模块,这个主要问题是如何计算水平作用的满不满足,竖向就按普通的来就算就行可以;这个个人感觉可以这样就算:上拉用钢丝绳按软件的钢丝绳卸荷来计算,下撑杆件采用板上预留钢管,作为底部支撑,根据斜撑角度取水平分力作为抗滑,按实际布置间距再根据连墙件计算原理来计算即可