凡人
发帖时间:2016-10-26 21:04:13 楼主

请教一下各位大神,目前有个项目建筑最高处49.7米,加1米超过50米,需专家论证,如果采用悬挑架,因为楼面采用BZS空腹楼板,且悬挑架搭设高度也是需要专家论证的。同时,该建筑,外立面有许多二次结构的外伸构件,外架搭设离墙间距如果要满足规范要求的离墙间距,需要采用多排脚手架搭设方案,请问一下能否采用多排脚手架搭设高度为约52米的外脚手架。

mya
回帖时间:2016-10-31 10:23:07 1楼

这个最好采用分段悬挑来,落地52m,要采用很多加固措施才能满足,这样施工、成本及安全都不是最佳选择,最新的130规已经把相应的加固措施取消,只给了建议采用分段来设置;至于楼面采用BZS空腹楼板,看看空腹的位置及密度看看能不能合理的布置型钢悬挑

其他类似问题

请教一下各位大神,目前有个项目建筑最高处49.7米,加1米超过50米,需专家论证,如果采用悬挑架,因为楼面采用BZS空腹楼板,且悬挑架搭设高度也是需要专家论证的。同时,该建筑,外立面有许多二次结构的外伸构件,外架搭设离墙间距如果要满足规范要求的离墙间距,需要采用多排脚手架搭设方案,请问一下能否采用多排脚手架搭设高度为约52米的外脚手架。...阅读全文

凡人 2016-10-26 2655 1

(后面的版本会调整这个范围,如果您现在需要用可以联系我们)我工地现在正准备做塔吊基础,很需要,如何跟你联系啊...阅读全文

北方的狼 2011-05-20 5878 2

实际上我这是一个悬挑高支模,支模高度为9.4m,构件悬挑长度为3m,计划采用22b工字钢悬挑,最大梁为500*1200,最大梁最大跨度为2.5米,不知道要如何用品茗软件验算,请各位大师帮忙问题补充:对了,我计划悬挑3.8m,因为我还有外脚手架,内锚固5.2m...阅读全文

wubang 2013-11-08 3638 1

沈阳三洋生产的S560 K25型号塔吊独立高度可以达78米,软件无法输入,只能输入小于50米高度您的回答:由于《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009中提供的风荷载查询高度不超过50m,所以调整放开后,当荷载按照塔基规范计算时风荷载需要查询《建筑结构荷载规范》GB50009-2001提取相关参数。这些我知道,但在软件哪里调整啊,请您给予答复,谢谢...阅读全文

北方的狼 2011-05-18 6060 1

提示:支撑点距主梁外锚固点水平距离下一个大于上一个,这是什么原因...阅读全文

齐齐 2018-01-05 1632 1