发帖时间:2016-11-14 20:58:47 楼主

为什么电线导线与规范不吻合,如模版导线VV-3X10+2X6,但施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第5.1.8条规定PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面应符合:相线芯线截面S小于或等于16时,PE线最小截面应等于相线截面;相线截面S大于16小于35时,PE线最小截面不小于16;相线截面S大于35时,PE线最小截面不小于S/2。为什么模版的导线选择不按规范编制。

其他类似问题

为什么电线导线与规范不吻合,如模版导线VV-3X10+2X6,但施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第5.1.8条规定PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面应符合:相线芯线截面S小于或等于16时,PE线最小截面应等于相线截面;相线截面S大于16小于35时,PE线最小截面不小于16;相线截面S大于35时,PE线最小截面不小于S/2。为什么模版的导线选择不按规范编制。...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-14 2963 0

对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 1635 S/2 规范已明文规定 ,为什么计算选线时出现以下错误:3号照明分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9 Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A 该分箱下最大组线电流Ijs=21.43A 两者中取大值Ijs=21.43A ii)选择导线 选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。 iii)选择电气设备 选择开关箱内隔离...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-09 2762 2

为什么用电计算会显示: 以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 863.91A...阅读全文

司徒 2012-08-28 7018 2

总配电箱分出3个支线,每根支线电流约390,三根支线一起计算显示电流超了,现场不应该是总配电箱上分三根线嘛?电缆互不连接的为啥会超?...阅读全文

2021-01-06 903 1

第一个电缆符号是什么,本人非电器专业看不懂,是KVV?WVV?VWV?还是另外的?...阅读全文

豆豆285 2016-07-29 2461 1