cao
发帖时间:2016-12-04 13:41:32 楼主

悬挑连廊宽度1.8米,长度24米,悬挑主梁300*500,连梁200*500, 层高3米,现准备在下层布置18号工字钢做悬挑主梁,连梁布置10号槽钢,加外架围护, 求大神指点,这样行不行,18号工字钢间距多少,48*3.0钢管立杆纵横间距多少。 品茗计算安全软件里面有这种计算的吗

mya
回帖时间:2016-12-05 09:12:54 1楼

具体设置多少要进行计算才知道;安全软件是没有相应的模块计算的,你可以这样计算,首先进行梁模板计算,求出立杆荷载,再进行外加计算求出立杆荷载;再利用多排悬挑主梁验算,把得到荷载输入进去就行了

其他类似问题

悬挑连廊宽度1.8米,长度24米,悬挑主梁300*500,连梁200*500, 层高3米,现准备在下层布置18号工字钢做悬挑主梁,连梁布置10号槽钢,加外架围护, 求大神指点,这样行不行,18号工字钢间距多少,48*3.0钢管立杆纵横间距多少。 品茗计算安全软件里面有这种计算的吗...阅读全文

cao 2016-12-04 2882 1

消防连廊采用悬挑工字钢作为支撑体系怎么计算...阅读全文

豆豆16 2020-05-26 1628 2

模板支架,槽钢放置在两个单元支架作为模板支架的基础...阅读全文

豆豆739 2023-03-07 540 1

除了按通常的板、梁计算,还需要什么特殊设置吗?另外,软件施工图模块能否生成阶梯型的侧立面图?...阅读全文

柳随风 2017-09-26 2003 1

项目情况:根据设计要求在两个单元之间设置室外逃生走廊,板面标高34.72米,板宽1700,板厚150,两侧梁200*800,连廊与建筑物间距1.9,外悬挑长度包括外加4米,选何种模板计算如何计算...阅读全文

齐齐 2018-01-03 3814 1