追梦人
发帖时间:2016-12-05 10:02:10 楼主

我想设计一个H型单梁浇筑的平台和计算书怎么做

mya
回帖时间:2016-12-05 16:37:18 1楼

如果只是操作平台,不承受梁的荷载,直接采用脚手架中的操作平台即可
  • 追梦人2016-12-06 10:58:50回复

    我想把梁下支撑和施工平台一并承受荷载,请问怎么操作 我想把梁下支撑和施工平台一并承受荷载,请问怎么操作

  • mya2016-12-06 15:09:58回复

    这个是一体不错,但是要分开计算,因为梁模板设计计算的时候已经考虑施工荷载了,所以不是叠加问题,你可以把操作平台当做板模板来考虑,其计算也单独处理 这个是一体不错,但是要分开计算,因为梁模板设计计算的时候已经考虑施工荷载了,所以不是叠加问题,你可以把操作平台当做板模板来考虑,其计算也单独处理

其他类似问题

我想设计一个H型单梁浇筑的平台和计算书怎么做...阅读全文

追梦人 2016-12-05 1949 1

卸料平台计算书...阅读全文

奋斗 2023-06-21 445 1

模板支撑800*1500梁中有1100*300*20*30的H型怎么加入到计算书中?...阅读全文

陈顺 2015-07-02 2654 2

在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号) 2. F=γch 一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。 而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。...阅读全文

小逸 2013-04-26 11021 2

卸料平台 安全计算书,方案...阅读全文

雨飞 2021-07-02 746 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭