一代大虾
发帖时间:2016-12-10 20:31:09 楼主

双排脚手架内立杆的步距与外立杆步距不相同,如何调整?

mya
回帖时间:2016-12-12 08:49:10 1楼

没有不相等的,外立杆多的水平杆是防护的,其步距是是指主节点上的水平杆之间的距离;具体脚手架的各构件的名称,你可以看一下这个帖子:http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_134933_1.aspx

其他类似问题

双排脚手架内立杆的步距与外立杆步距不相同,如何调整?...阅读全文

一代大虾 2016-12-10 2923 1

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算?...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 1019 1

湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距≤1.0m,最大横杆步距 ≤1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自由 高度不超过 300mm,其余控制在 500mm 以内, 立杆顶部步距默认为750,最大只能修改为500,建议立杆自由 高度可修改为不超过 300mm,并在剖面图中有标注,这是论证专家经常检查点...阅读全文

雪冰 2021-11-09 2194 1

立杆顶部步距指的是什么?...阅读全文

流影入君怀 2019-12-11 11250 4

立杆顶部步距是否要自己计算啊,比如层高4.4,梁高0.9,底下步距1.800,扫地杆0.2,立杆顶部步距是不是要4.4-0.9-0.2-1.8还要扣除主梁、小梁的高度、自由端的长度...阅读全文