发帖时间:2017-01-01 16:00:48 楼主

逗逗你好:

我在使用安全计算,临时用电功能。 我计算出来的临时用电量 800A 系统提示错误无法下一步。

我该怎么设置合适??、

还有个问题我能否设置默认电缆为YLV 非VLV..谢谢。





Kevin Wang
回帖时间:2017-01-11 10:51:49 1楼

你这干线电流也太大了吧?你这总箱同期系数估计取值太大了。设备越多同期系数应该越小。有空看看网站内视频课件。
mya
回帖时间:2017-01-02 09:26:44 2楼

这个提示由于你的干线的电流过大,而你的导线库内没有能准许此电流的导线;如果现场你试用的导线真的能够承载800A的电流,你直接在设置里添加你的导线类型,再计算一下就可以了;不能设置默认导线
  • 豆豆3942017-01-02 10:55:44回复

    图中最后一行是我设置的导线。但为什么不起作用呢?不能直接识别? 还是说只能设置VLV??? 图中最后一行是我设置的导线。但为什么不起作用呢?不能直接识别? 还是说只能设置VLV???

  • mya2017-01-02 13:11:58回复

    用最新版本的V11.5,添加好以后,再点击重新计算就可以了 用最新版本的V11.5,添加好以后,再点击重新计算就可以了