于小鱼
发帖时间:2017-01-09 23:03:31 楼主

1.施工电梯作用在地下室顶板上时,楼板的验算是不是按有梁楼盖验算的?我做的工程地下室是无梁楼盖结构,所以后面的配筋我就不会填了。施工电梯处配筋是:KZB  Y-4(6),b=4100  ,B:18@180

T:18@180。                            板中底部长短向各式多少?板边上部长短向各是多数?




2.楼板参数中的楼板长宽是什么?如图:施工电梯在椭圆处。。。

麻烦老师详细解答。。。谢谢。

蓝天
回帖时间:2017-01-14 20:50:37 1楼

梁不一定在施工电梯基础中间,与计算模式不同,怎么办
mya
回帖时间:2017-01-10 08:52:04 2楼

在梁板参数中有个施工电梯下是否有梁,默认是勾选有梁的,你没有直接不勾选就可以了;板的尺寸直接直接取梁到梁距离即可
  • 于小鱼2017-01-10 09:53:53回复

    谢谢。老师辛苦了。 谢谢。老师辛苦了。

  • 旧城改造办2020-01-13 17:17:52回复

    但是没有1、荷载计算;2、混凝土顶板配筋验算;3、混凝土顶板挠度验算;4、混凝土顶梁配筋验算;3、混凝土顶梁挠度验算;这些怎么才能有计算书???? 但是没有1、荷载计算;2、混凝土顶板配筋验算;3、混凝土顶板挠度验算;4、混凝土顶梁配筋验算;3、混凝土顶梁挠度验算;这些怎么才能有计算书????

其他类似问题

1.施工电梯作用在地下室顶板上时,楼板的验算是不是按有梁楼盖验算的?我做的工程地下室是无梁楼盖结构,所以后面的配筋我就不会填了。施工电梯处配筋是:KZB Y-4(6),b=4100 ,B:18@180 T:18@180。 板中底部长短向各式多少?板边上部长短向各是多数? 2.楼板参数中的楼板长宽是什么?如图:施工电梯在椭圆处。。。 麻烦老师详细解答。。。谢谢。...阅读全文

于小鱼 2017-01-09 3824 2

无梁楼盖柱距8*8米,顶板厚350MM,柱截面0.6*0.6米,地下室顶板土方回填土方厚约1.3M。如何计算这回填施工荷载,还有顶板上吊车拆除塔吊问题。如何计算。...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2020-04-12 2717 1

地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文

释然 2011-11-02 3968 1

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文

一生有你 2011-06-02 5846 2

施工电梯放在地下室顶板上,顶板配筋为双层双向配筋,在顶板上做施工电梯基础(尺寸4000×5850×300MM),施工升降机计算软件中楼板参数如何设置?楼板参数中的各项参数分别代什么意思?...阅读全文

小飞侠111 2012-10-15 4565 1

售前客服