77
发帖时间:2017-02-11 11:49:18 楼主

翻模软件在转化梁时能否识别梁标注里的标高和解决一道梁不同跨标高不同的问题?

暖笑无殇
回帖时间:2017-02-21 15:29:55 1楼

十分感谢您的使用,品茗竭诚为您服务,识别标注中的标高是可以的,但是因为很多的时候软件内的钢筋符号在特性里看会发现是一些乱码,软件识别标注是一行行来的,标高一般标注在最下面,这时候需要通过查找替换把这些乱码换成A、B、C之类的字母,一道梁不同跨标高不同,可以用线性构件打断,在不同标高位置把梁分成多段的,然后用查改标高或者构件标高调整来修改标高,如有其他问题欢迎到品茗P-BIM软件交流群Ⅲ 390084165进行咨询,技术人员将会为处理。

其他类似问题

翻模软件在转化梁时能否识别梁标注里的标高和解决一道梁不同跨标高不同的问题?...阅读全文

77 2017-02-11 3021 1

这跨梁左边在主楼上,右边在地下室上,主楼与地下室标高差 600  该如何施工呢? 右边地下室部分梁加大600吗?...阅读全文

唧唧唧唧唧唧 2015-09-24 4884 4

梁模板计算时梁二侧板标高不同如何调整?...阅读全文

豆豆429 2016-08-19 2575 1

本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有做好这步工作,那么责任在谁?造成的返工费用谁来承担?建设单位吗? 本人认为:设计、施工、监理都脱离不了干系,这与甲方无关。甲方只是委托人,从设计到施工、监理,都受甲方委托,负责项目工程承建的主体,各自都有应负的责任。但主责应该是监理和施工单位。至于如何处理那就另当别论。除非你的做法是经甲方同意的。 不过说实话我觉得标高错了之后按-1.7m做有这种做法的好处,原因是此时钢筋已经在-1.7m的地方锚固了,如果要做到-1.4m,不是钢筋要重新焊接,而且不容易保证节点的施工质量(这个地方很多钢筋到这个标高往上就没有柱子了),而且以后回填土也应该不会花很多钱。你们觉得呢? 我觉得这个问题是一个值得大家讨论的问题,因为在施工中时常会遇到,希望大家能多说说自己的看法,我们一起学习。...阅读全文

EVAN 2014-05-15 7839 17

品茗模板软件中,一根梁,有原位标注的尺寸和标高与集中标注不一样时,如何调整?...阅读全文

豆豆210 2016-02-25 9385 2