市政排水箱涵工程,抗渗试块留置问题?
2774
1
箱涵长1000米,属于地下构筑物,设计说明变形缝间距25m,所以浇筑一段底板砼最多25m,每次先浇筑底板和60cm的侧墙,然后再浇筑侧墙、顶板,这样算来要浇筑砼将近80次,针对这种情况,我要是每次浇筑都留置抗渗试块送检,太频繁了。要怎么办?每次浇筑量大概就40方。规范里是连续浇筑500方留置一组,连续浇筑怎么理解?
向日葵2017-06-11 15:11:54回复
你的意思是根据我整个工程的砼量,有3900方的话,整个工程抗渗试块送8组就可以了吗?我遇到一个做了7年的市政资料员,说要每次浇筑砼都要送抗渗试块。我这个箱涵是25m浇筑一次。我想知道一个准确答案,这个在哪里可以了解到。 你的意思是根据我整个工程的砼量,有3900方的话,整个工程抗渗试块送8组就可以了吗?我遇到一个做了7年的市政资料员,说要每次浇筑砼都要送抗渗试块。我这个箱涵是25m浇筑一次。我想知道一个准确答案,这个在哪里可以了解到。
Better me2017-06-12 09:02:21回复
《地下室防水技术规范GB50108-2008》、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 50082-2009 《地下室防水技术规范GB50108-2008》、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 50082-2009
向日葵2017-06-16 09:17:41回复
我是按照累计500方送检的,我这样做到底对不对啊,如果不对的话,我少送了,要怎么补救啊? 我是按照累计500方送检的,我这样做到底对不对啊,如果不对的话,我少送了,要怎么补救啊?
其他类似问题
箱涵长1000米,属于地下构筑物,设计说明变形缝间距25m,所以浇筑一段底板砼最多25m,每次先浇筑底板和60cm的侧墙,然后再浇筑侧墙、顶板,这样算来要浇筑砼将近80次,针对这种情况,我要是每次浇筑都留置抗渗试块送检,太频繁了。要怎么办?每次浇筑量大概就40方。规范里是连续浇筑500方留置一组,连续浇筑怎么理解?...阅读全文
向日葵 2017-04-18 2774 1
抗渗砼怎样留置试块?...阅读全文
明天会更好 2018-02-07 3051 4
求解:一次性浇筑2000方抗渗砼留置几组抗渗试块?...阅读全文
关山蝴蝶 2018-03-12 3386 3
基础底板混凝土抗渗试块留置,大方量的怎么留置,也是按照500方一组嘛?...阅读全文
渔夫~ 2016-11-14 2387 1
请教大家关于抗渗试块龄期问题:规范中说明大体积防水混凝土在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d,那么这里的防水混凝土是否可以理解为抗渗混凝土??且非大体积混凝土抗渗试块龄期为多少天??我这边试验室出的抗渗报告龄期为87~141天内,对资料以后存档有没有影响??...阅读全文
李雪燕 2018-05-28 2199 1