一、施工依据
基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
从结构总说明中3.7确定采用素土回填,压实系数不小于0.94
三、施工现场图片
检验批容量:回填面积=总面积-独立基础占用面积≈840 m²
四、验收规范
【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
【条文摘录】
-
摘录一:
6.1一般规定
6.1.1土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。
6.1.2当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。
6.1.3在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
6.1.4平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
6.1.5土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边缘。
6.1.6对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。
摘录二:
6.3土方回填
6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。
6.3.2对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
6.3.3填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
-
6.3.4 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。
五、检验批选用
[GB50202-2002]建筑地基基础工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_503_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ相关试验:
1、回填土施工前:
检测项目名称:击实 ;
代表批量: 每种配比取1个组;
取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定):轻型击实取20kg样品,重型击实取50kg样品;
检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;
检测项目:最大干密度、最佳含水率
2、回填土压实后:(分层压实,分层取样。)
检测项目名称:基础土方回填 ;
代表批量: 基坑回填:每层20-50m3取1组,但不少于1组(每基坑不少于1组);
基槽或管沟回填:每层20-50m取1组,但不少于1组;
室内回填:每层100-500m2取1组,但不少于1组;
取样方法及数量:环刀法取样:用环刀法取样时,应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样,取出环刀内土,编号,装入密封袋内;取样点应位于每步(层)表面以下2/3处,每组均为两个样,即为平行样。
检测依据:《土工试验方法标准GB/T50123-1999 》;
检测项目:干密度、含水率
Ⅱ 压实系数计算公式:
压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%)
用计算出的压实度和设计要求的压实系数不小于0.96做对比,即可知道现场压实度是否符合要求。
Ⅲ 环刀取土过程图: