Better me
发帖时间:2017-04-25 14:35:41 楼主




一、施工依据

3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸





结构总说明:



三、施工现场图片






检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等


四、验收规范


【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

【条文摘录】

5.3  钢筋加工
主控项目
5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:
1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;
2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;
3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于
钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;
4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光
圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:
1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;
2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;
3  梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。
5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:
1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
2  重量偏差应按下式计算:

(5.3.4)

式中:△——重量偏差(%);
Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);
WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与
3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。
3  检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
检验方法:检查抽样检验报告。

表5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求


注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。
一般项目
5.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。
检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
检验方法:尺量。

表5.3.5  钢筋加工的允许偏差





五、检验批选用








  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx


六、检验批及原始记录实例












注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_2793.aspx



相关试验盘卷钢筋调直):


检测项目名称:盘卷钢筋调直

代表批量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。
取样方法及数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.每批见证抽取3个试件。应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。
检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
检测项目:重量偏差检验、力学性能检验



L
回帖时间:2019-03-05 18:09:57 1楼

你这表格不行啊,和江苏省不一样!原始记录应该是实测值,不应该填允许偏差
  • 豆豆5092020-07-12 13:32:49回复

    不是实测值跟偏差值均可 不是实测值跟偏差值均可

Rose.
回帖时间:2018-03-31 22:11:08 2楼

大神 原始记录用手写还是电脑打呀 

mandy
回帖时间:2018-01-02 14:51:03 3楼

钢筋纵向受力钢筋的弯折和受力钢筋的弯折这个怎么做?如何区分?
小小
回帖时间:2017-11-05 14:42:24 4楼

钢筋加工按受力类型区分,怎样能快速的看出有那些类型的受力钢筋。
  • Better me2017-11-06 08:51:26回复

    直接问现场的钢筋翻样人员或者预算人员,他们有钢筋清单的 直接问现场的钢筋翻样人员或者预算人员,他们有钢筋清单的

无昵称123
回帖时间:2017-09-25 19:50:29 5楼

还有就是原始记录不用做吗??
  • Better me2017-09-26 08:45:39回复

    要做原始记录的,检验批是原始记录的汇总 要做原始记录的,检验批是原始记录的汇总

无昵称123
回帖时间:2017-09-25 19:49:06 6楼

梁板钢筋,长度不同,做法相同的是属于同一类钢筋吗??
  • Better me2017-09-26 08:45:19回复

    同一加工类型 同一加工类型

  • 无昵称1232017-09-26 08:49:44回复

    5米的受力筋和8米的受力筋,做法相同,型号规格相同,这是属于两种还是一种??? 5米的受力筋和8米的受力筋,做法相同,型号规格相同,这是属于两种还是一种???

  • 1232018-05-06 09:48:13回复

    5.32和5.33的数值是怎么算出来的呢、有点小白看不懂、望回答 5.32和5.33的数值是怎么算出来的呢、有点小白看不懂、望回答

其他类似问题

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.3  钢筋加工主控项目 5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光 圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定: 1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°...阅读全文

Better me 2017-04-25 21038 6

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板...阅读全文

Better me 2017-04-25 16292 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工确定。检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.4钢筋连接 主控项目 5.4.1 ?钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5.4.2 ?钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ ...阅读全文

Better me 2017-04-25 17885 6

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 注:上图中4E表示屈服强度为400MPa,E代表抗震钢筋;5m表示钢筋长度为5m;25表示钢筋直径为25mm。检验批容量:每种钢筋规格为一批。根据相关施工图纸确定钢筋型号规格,数量等,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5  钢筋分项工程 5.1    一般规定 5.1.1  浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 4预埋件的规格、数量和位置。 5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1获得认证的钢筋、成型钢筋; 2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格; 3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。 5.2材  料 主控项目 5.2.1  钢筋进场时,应按国家...阅读全文

Better me 2017-04-25 14290 3

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 相关规范下载: [GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.c...阅读全文

Better me 2017-04-25 10230 5

售前客服