Better me
发帖时间:2017-04-25 16:17:31 楼主





一、施工依据

3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸








从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。


三、施工现场图片





四、验收规


【规范名称及编号】混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

【条文摘录】

7.3混凝土拌合物


主控项目
7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件。
7.3.2混凝土拌合物不应离析。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。
7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。
检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。

一般项目
7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。
检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定:
1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;
4每一楼层取样不得少于一次。
检验方法:检查稠度抽样检验记录。
7.3.6混凝土有耐久性指标要求时,应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。
检验方法:检查试件耐久性试验报告。
7.3.7混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。
检验方法:检查混凝土含气量试验报告。


五、检验批选用





  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50010-2010]混凝土结构设计规范: http://www.pmddw.com/DataSee_3508_1.aspx

[GB/T 14902-2012]预拌混凝土: http://www.pmddw.com/DataSee_22844_1.aspx

[GB/T50082-2009]普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准: http://www.pmddw.com/DataSee_17248_1.aspx

[JGJ/T193-2009]混凝土耐久性检验评定标准: http://www.pmddw.com/DataSee_3877_1.aspx

[GB/T50080-2002]普通混凝土拌合物性能试验方法标准:http://www.pmddw.com/DataSee_3037_1.aspx


六、检验批及原始记录实例








注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


检验批填写视频:



需收集资料

1.商品混凝土资料(应包括:开盘鉴定,配合比合格证明,原材料质量证明文件及试验报告、混凝土强度报告和氯离子、碱的总含量计算书等);28天后还应收集水泥出厂28质量证明文件,混凝土强度报告。

2.稠度抽样检验记录或坍落度测试记录


现场混凝土坍落度检测




冰冰0711
回帖时间:2019-03-07 18:16:14 1楼

表格里面的混凝土拌合物的样本总数是填写多少啊,比如说我一层柱是25m³,那拌和物是写?
  • 皮卡丘2019-10-09 10:45:58回复

    那就写25m3 那就写25m3

其他类似问题

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.3混凝土拌合物 主控项目 7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。 检查数量:全数检查。一般项目 7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足1...阅读全文

Better me 2017-04-25 8306 1

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 相关规范下载: [GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.c...阅读全文

Better me 2017-04-25 10230 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:独立基础混凝土强度等级为C30。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次...阅读全文

Better me 2017-04-21 7169 0

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 三、施工现场图片混凝土浇筑: 整体基础垫层混凝土浇筑完成: 独立基础基础垫层混凝土浇筑完成: 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.3混凝土拌合物 主控项目 7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。 检查数量:全数检查。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1...阅读全文

Better me 2017-04-12 9911 4

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板...阅读全文

Better me 2017-04-25 16292 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭