一、施工依据
二层平面图、建筑总说明、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、主要施工图纸
二层平面图
建筑总说明
结构总说明
从建筑总说明确定填充墙砌体材料为:加气混凝土砌块、蒸压灰沙实心砖,拉结筋间距等级;从结构总说明中确定二层填充墙砌体加气块强度等级为A5.0,采用Ma5.0混合砂浆砌筑。
三、施工现场图片
根据验收规范确定:检验批容量单位为立方;指的是使用得砌体立方。最小抽样数量为5(固定值)。
特别注意:砌体检验批容量为有限值!相同材料不超过250m3砌体!
四、验收规范
【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2 不超过250m3砌体;
3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
摘录二:
9 填充墙砌体工程
9.1 一般规定
9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。
9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。
9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
9.1.5采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前l~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定:
1、烧结空心砖的相对含水率60%~70%;
2、吸水率较大的轻骨料混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。
9.1.6在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝士小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
9.1.7填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。
9.1.8蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。
注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。
9.1.9填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
9.2 主控项目
9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
抽检数量:烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为一组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:检查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。
9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。
抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。
检验方法:观察检查。
9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写。
抽检数量:按表9.2.3确定
检验方法:原位试验检查。
表9.2.3 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量
9.3 一般项目
9.3.1填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表9.3.l的规定。
表9.3.l 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法
抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。
9.3.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的规定。
表9.3.2 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法
抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。
9.3.3 填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。
抽检数量:每检验批抽查不应少于 5处。
检验方法:观察和用尺量检查。
9.3.4砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。
抽检数量:每检验批抽检不应少于5处。
检查方法:观察和用尺检查。
9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确。烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8~12mm 。蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时,水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5 处。
检查方法:水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。
五、检验批选用
[GB50203-2011]砌体结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_7079_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
[GB50924-2014]砌体结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_19671_1.aspx
[JGJ52-2006]普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准:http://www.pmddw.com/DataSee_3276_1.aspx
[GB11968-2006]蒸压加气混凝土砌块 :http://www.pmddw.com/DataSee_22907_1.aspx
[GB175-2007]通用硅酸盐水泥:http://www.pmddw.com/DataSee_22385_1.aspx
[JGJ98-2010]砂浆配合比设计规程:http://www.pmddw.com/DataSee_3797_1.aspx
[JGJT223-2010]预拌砂浆应用技术规程:http://www.pmddw.com/DataSee_570_1.aspx
[JGJ 145-2013]混凝土结构后锚固技术规程:http://www.pmddw.com/DataSee_20572_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
Ⅰ相关试验:
1、
检测项目名称:蒸压加气砌块;
代表批量: 同品种、同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足10000块亦为一批。随机抽取50块砌块进行尺寸偏差、外观检验,从外观和尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取6块砌块制作试件;
取样方法及数量(实际数量根据当地试验室规定): 从外观检查合格样品中截取18块100mm*100mm*100mm为1组试样。制样方法:沿制品膨胀方向中心部分分上、中、下顺序锯取一组,“上”块上表面距离制品顶面30mm,“中”块在制品正中处,“下”块下表面离制品底面30mm。制品高度不同,试件间隔略有不同。;
检测依据:蒸压加气混凝土砌块 GB11968-2006》;
2、砂浆如现场搅拌:
(1)检测项目名称:砂/石 ;
代表批量:按照同产地同规格分批验收,用大型工具(火车、汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批;用小型工具(如马车)运输的,以200m3或300t为一验收批;;
取样方法及数量:从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子为16份,组成各自一组样品。 从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8份组成各自一组样品。一般石子取40kg,砂子取20kg样品检验。
检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》;
(2)检测项目名称:水泥;
代表批量:按同一生产、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
取样方法及数量:袋装水泥:随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。散装水泥:随机地从不少于3个车灌中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。
检测依据:依据《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;
(3)检测项目名称:Ma5.0水泥混合砂浆配合比;
代表批量:根据强度等级和原材料水泥、砂、白灰膏的不同每种配比取一组
取样方法及数量:取样数量大约:水泥25kg,砂子65kg,白灰膏3kg
检测依据:《砂浆配合比设计规程JGJ98-2010》;
3、砂浆如采用干混砌筑砂浆:
检测项目名称:普通砌筑砂浆;
代表批量:按同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每500t为一个检验批,不足500t时,应按一个检验批计,
取样方法及数量:每批取样应随机进行,试样不应少于试验用量的8倍。将试样分为两等份,一份由供方封存40d,另一份由需方按规定进行试验。
检测项目:保水率、抗压强度
检测依据:JGJ/T 223-2010《预拌砂浆应用技术规程》 附录A GB/T25181-2010 《预拌砂浆》9.3.2
4、
检测项目名称:砂浆试块;
代表批量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。每次至少应制作一组试块。
取样方法及数量:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),1组3块。预拌制砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。
检测项目:保水率、抗压强度
检测依据:《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》;
Ⅱ 如二次结构施工,采用植筋方式施工,则需进行后锚固检测(现场植筋拉拔试验):
检测依据:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》;
Ⅲ 需收集资料:
1、加气混凝土砌块:出厂合格证、质量证明文件、厂家资质、新型材料确认书。
2、水泥原材:出厂合格证、质量证明文件;注:随车的是3天厂家质量证明文件,还需收集厂家28天质量证明文件。
3、水泥、砂浆配合比复试报告:分为3天、7天、28天。注:一般试验室只出3天及28天的强度报告,最早拿到的是3天的强度试验报告,要收集、归档试验室28天的试验报告。
4、后锚固:锚栓或钢筋的质量证明文件、出厂合格证、产品说明书等;胶凝剂的质量证明文件、检测报告出厂合格证和使用说明书等;后锚固施工记录,以及相关检查结果文件。
5、干混砂浆:干混砂浆厂家资质,产品质量证明文件(出厂检验报告、型式检验报告)和使用说明书