根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批验收时,应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追溯性。

现场验收检查原始记录填写的注意要点如下:

1.单位(子单位)工程名称、检验批名称及编号按对应的《检验批质量验收记录》填写;

2.验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写;

3.编号:填写验收项目对应的条文号;

4.验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位另起一行;全数检查项目可按区域、施工段划分。

5.验收情况记录:采用文字描述、数据说明等的方式,说明本部位的验收情况,不合格超标的必须明确指出;对于定量描述的抽样项目,直接填写检查数据;原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。

6.备注发现明显不合格的个体的,要标注是否整改、复查是否合格;

7.校核:监理单位现场验收人员签字;(专业监理工程师)

8.检查:施工单位现场验收人员签字;(质检员)

9.记录:填写本记录的人签字;(施工员/专业工长)

10.验收日期:填写现场验收当天日期。


豆豆974
回帖时间:2021-01-26 23:31:12 1楼

大神 有没有原始记录整套的填写示例
丁丁
回帖时间:2018-06-08 12:53:25 2楼

谢谢,学习学习了
哈哈哈
回帖时间:2018-04-28 14:06:23 3楼

有没有原始记录的表格

其他类似问题

根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批验收时,应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追溯性。 现场验收检查原始记录填写的注意要点如下: 1.单位(子单位)工程名称、检验批名称及编号按对应的《检验批质量验收记录》填写; 2.验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写; 3.编号:填写验收项目对应的条文号; 4.验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位另起一行;全数检查项目可按区域、施工段划分。 5.验收情况记录:采用文字描述、数据说明等的方式,说明本部位的验收情况,不合格超标的必须明确指出;对于定量描述的抽样项目,直接填写检查数据;(原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。) 6....阅读全文

Better me 2017-05-04 10662 3

检验批资料的填写流程 : 1、检验批容量【检验批容量】指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范或验收方式确定。例:模板安装检验批, 容量为 20 件,是此检验批涉及到的构件数量是20 个,统计检验批涉及到的墙、柱、梁、板等构件数量;2、检验批最小 / 实际抽样数量【最小抽样数量】指验收项目的最小检查量;依据专业验收规范相关条款确定。备注:品茗资料软件依据对应验收规范要求自动生成最小抽样数量的初始值,资料编制人员可以根据实际情况进行修改(比如检查项目遇到不同的统计单位,或者本次验收不涉及项目)【实际抽样数量】指现场验收时相关项目的实际检查量;不得小于最小抽样数量;依据现场检查的原始记录确定。原始记录由质检人员、工长和专业监理填写;最小抽样 / 实际数量填充可以分为三类:(一)不用填写1) 对于材料、设备及工程试验类规范条文,非抽样项目; 2) 本次检验批验收不涉及此验收项目(二)全 / 实际数量 对于抽样项目但样本为总体时,需要全部检查,有多少处,查多少处,写入全/实际数量 1) 例如“全 /10 ”,“10”指本检验批实际包括的样本总量; 2) 实际抽样数量,可根据工程验收方式灵活填写(三)最小 / 实际抽样数量对于抽样项目且按工程量抽样时,最小/实际抽样数量1) 例如“ 5/5 ”,即按工程量计算最小抽样数量为5;实际抽样数量为5 2) 实际抽样数量可根据...阅读全文

Better me 2017-07-10 8085 3

新国标里面的原始记录的部位应该怎么填写,所有的都是填轴位号吗?比如门窗的应该怎么填。...阅读全文

庭逸建设 2019-08-15 1164 1