施工升降机基础安全验算放置位置如何选择?
2695
2
目前现场是这样的,施工升降机放置的位置是在地基上的,但是没有承台,现在我需要验算施工升降机的基础是否符合安全验算要求。那施工升降机放置位置应该是选择地基还是混凝土板上呢?
wenmo2017-05-04 10:33:07回复
好的,谢谢....... 好的,谢谢.......
wenmo2017-05-04 10:20:59回复
但是我要做施工升降机混凝土板,现在就是不知道该用多大尺寸的板和板厚,配筋怎么选择等问题。 但是我要做施工升降机混凝土板,现在就是不知道该用多大尺寸的板和板厚,配筋怎么选择等问题。
其他类似问题
目前现场是这样的,施工升降机放置的位置是在地基上的,但是没有承台,现在我需要验算施工升降机的基础是否符合安全验算要求。那施工升降机放置位置应该是选择地基还是混凝土板上呢?...阅读全文
wenmo 2017-05-04 2695 2
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5445 1
工程地下室已经施工完毕,准备在地下室顶板上放置施工升降机,在利用安全软件计算时,对梁、板的钢筋数据全部按照施工图纸实际输入,下面采用钢管支撑,纵横距设置到0.2*0.2,但是验算梁板钢筋全部不合格,软件建议加强筋。问题是地下室顶板已全部完成,不可以再加强钢筋了,请问这个怎么解决。如果在地下室顶板上按照说明书加浇设备基础,里面的钢筋是否可算在内,如果可以请问怎么设置?...阅读全文
佐 2012-04-08 2211 0
我的升降机基础一半在地下室顶板上,一半在室内,他们有高差40cm,这种情况怎么计算...阅读全文
豆豆392 2016-01-21 2496 2
我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入...阅读全文
豆豆392 2016-01-09 2599 4