DUDUDU
发帖时间:2017-05-11 15:13:46 楼主

老师好,大家好,我们做的是安装,目前智能建筑我们做了,有线电视,火灾自动报警,安全防范的配管,可是现在做资料我不知道选择哪个表?难住了,跪求大家热心解决,麻烦大家了,谢谢啊!

Better me
回帖时间:2017-05-11 18:12:12 1楼

电气动力子分部

预埋管道用,导管敷设检验批质量验收记录,穿线用管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录

  • DUDUDU2017-06-06 15:07:07回复

    抱歉,当时没有及时回复你,谢谢啊 抱歉,当时没有及时回复你,谢谢啊

  • DUDUDU2017-06-06 15:10:17回复

    但 我还想再次确认一下你的意思是说,就不用08智能建筑里的表了,直接用07建筑电气里的0704电气动力里面相对应的表格? 但 我还想再次确认一下你的意思是说,就不用08智能建筑里的表了,直接用07建筑电气里的0704电气动力里面相对应的表格?

其他类似问题

老师好,大家好,我们做的是安装,目前智能建筑我们做了,有线电视,火灾自动报警,安全防范的配管,可是现在做资料我不知道选择哪个表?难住了,跪求大家热心解决,麻烦大家了,谢谢啊!...阅读全文

DUDUDU 2017-05-11 2191 1

1、智能建筑的室外管路敷设是不是沿用强电的检验批? 2、室外管路敷设(包括室内管路敷设)管子检验批的容量怎么划分,最多一批是多少米? 3、同上,该检验批最小检查几处规范上有要求么? 谢谢前辈解答...阅读全文

周康楠 2017-03-14 2499 1

智能建筑很多分项检验批里都有桥架槽盒和线缆敷设的检验批,问下每个都要重复做吗,因为综合布线系统里已经做了。...阅读全文

啊毛 2018-03-10 2117 2

安装导管敷设检验批抽样值如何确定...阅读全文

wang13 2015-10-11 2785 2

在电气导管敷设检验批中如果容量是1500m,那么最小抽样值和实际抽样值如何让确定?是不是有一个换算公式?...阅读全文

豆豆368 2015-10-11 2464 3