消防工程分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警控制系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统,防排烟系统,自从2015新《建筑防火设计规范》实行以来,又增加了防火门监控系统和消防电源监控系统(漏电监控系统),首先,我先介绍下消防工程这几个主要系统。
一、消防系统的分类与组成:
1、消火栓灭火系统:包括室内消火栓系统与室外消火栓系统。
⑴、室内消火栓系统:由室内消火栓、管网以及系统中的阀门等组成。其类型按出水口的数量不同分单栓消火栓和双栓消火栓。
⑵、室外消火栓系统:按设置条件分地上式(型号为SS)、地下式(型号为SX)。
⑶、消防水泵结合器:消防水泵结合器是供消防车向室内消防管网送水的按口。当建筑物设置的消防水泵发生故障或室内供水量不足时,消防车可以从室外消火栓、水池或其它水体取水,通过消防水泵结合器,将水送至室内消防给水管网中,供室内火场灭火使用。消防水泵结合器根据安装形式不同分地上式(型号为SQ)、地下式(型号为SQX)和墙壁式(型号为SQB)安装;
⑷、管网:消火栓灭火系统中的给水管道一般采用镀锌钢管,管道连接方式采用螺纹连接(也叫丝扣连接)或沟槽式卡箍连接。如果建筑物的面积比较大或立管数量较多时,为了保证火灾发生时的用水,其给水引入口的数量有两个或两个以上,此时室内消火栓灭火系统的给水管道在平面或空间上形成环状布置。
⑸、其它:消防水箱,消防水池和消防水泵。消防水箱一般设置在屋顶水箱间,供火灾初期时的消防用水量,并保证相应的水压要求,有时消防水箱与生活用水水箱合二而一,此时,水箱的消防用水出水管与生活用水出水管分开安装,生活用水出水管的安装高度高于消防用水出水管,以保证水箱在任何时间均存有一定的消防用水;消防水池与消防水泵一般配套设在建筑物的底层或地下室的设备层,此时的消防水泵与自动控制系统相连,当火灾发生后由自动控制系统开启消防泵进行加压供水。
2、自动喷水灭火系统:包括管网、报警装置、水流指示器、喷头、消防水泵等,自动喷水灭火系统通常用在高层建筑物及重要建筑物中灭火。
⑴、系统分类:
①、湿式喷水灭火系统:喷水管网中经常充满有压力的水。火灾发生时,由闭式喷头探测火灾,喷头开启喷水灭火,水流指示器报告起火区域,湿式报警阀组或稳压泵的压力开关输出水泵启动信号,完成系统的启动。湿式喷水灭火系统适用于环境温度不低于-4℃,且不高于70℃的场所使用。
②、干式喷水灭火系统:平时管网中充满有压力的气体,只在报警阀前的管道中充满有压力的水,其报警阀组上配置了保持配水管内气压的自动充气设备和排气设备。适用于环境温度低于-4℃或高于70℃的场所使用,但对有可燃物且燃烧速度快的场所不宜使用。
③、干湿两用式喷水系统:冬季管网中充满有压力的气体,温暖季节管网内充满有压力的水,适用于北方冬季气候比较寒冷的地区使用。
④、预作用喷水系统:平时管网不充水只充气,火灾发生时由火灾探测器传递信号启动预作用阀,然后向管网中充水。起火位置的温度达到喷头开放温度时喷头打开喷水灭火。些系统一般用于不允许出现水渍的重要建筑物内,如档案馆、资料室,图书馆等场所。
⑵、系统组成:
①、管网:自动喷水灭火系统中的给水管道常采用镀锌钢管,连接方式采用螺纹连接(也叫丝扣连接)或沟槽式卡箍连接。有时也使用镀锌无缝钢管作为供水管道。镀锌无缝钢管管径与公称直径对应表如下:
②、报警装置:自动喷水系统中能自动接通或切断水源并能启动报警器的装置,由湿式阀、试验阀、蝶阀、装配管、装置压力表、供应压力表、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关、漏斗等组成,目前市场上的报警装置是成套供应的。湿式报警装置型号为ZSS,其它类型的干湿两用报警装置型号为ZSL,预作用报警装置型号为ZSU,电动雨淋报警装置型号为ZSYL。
③、水流指示器:在系统中能将水流的流动信号转化成电信号的装置,由此进行报警或启动消防设施。
④、洒水喷头:指在接触火灾烟气流受热的作用下,在预定的温度范围内自行启动或根据火灾信号由控制设备启动进行喷水灭火的装置,有开式闭式喷头、开式喷头和特殊喷头三类。
⑤、末端测试装置:指安装在系统管网或分区管网的末端,用以检验系统供水流量、供水压力、报警功能和联动功能的装置。
3、气体灭火系统:本系统适用于不能采用水或泡沫灭火的场所。常用的有二氧化碳和七氟丙烷系统,有时也采用氮气系统和卤代烷系统。
⑴、管道系统:由无缝钢管、连接软管、集合管、操作管以及各种管件组成,通过管道系统将气体钢瓶与喷头联系在一起。
⑵、系统组件:由喷头、选择阀(选择保护区域方向)、贮存罐等装置构成。
⑶、气动起动器:由起动器的容器阀的操纵管等组成,借助起动容器中的高压气体,来开放灭火剂容器的容器阀。
⑷、二氧化碳钢瓶:内装有高压的二氧化碳气体,并装设电磁阀门。
4、泡沫灭火系统:是通过泡沫层冷却燃烧物表面、隔绝氧气与燃烧物表面的接触、抑制燃烧料表面的蒸发,达到扑灭火灾的效果。
⑴、泡沫生产、贮存设施:由泡沫发生器、泡沫贮藏罐、泡沫比例混合器、泡沫混合液泵等设备组成。
⑵、管网及其它组件:管网包括泡沫输送管道和泡沫混合液管道。其它组件包括了系统上的阀门、自动控制箱、水池、火灾探测器等设施。
二、消防工程有关的其他定额:
消防工程除了套第七册《消防工程》套一至六章定额,
1.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》。
2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》。
3.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》。
4.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》。
5.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》。
6.泡沫液储罐、设备支架制作、安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》。
7.设备及管道除锈、刷油、绝热工程执行第十四册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。
三、使用定额应注意的问题
我个人总结下对消防个别定额套用的理解,望大家共同探讨:
1、消火栓管道套第八册定额,支架不用计。
2、自喷丝扣管道套第七册定额,支架另计。
3、消火栓、自喷沟槽式卡箍连接管道借用第八册定额,支架不用计。
4、自喷和消火栓管道阀门套第六册,但第六册法兰阀门定额中不含法兰,所以法兰应另套定额,法兰定额套用应注意。
(1),丝扣连接管道上的法兰阀门的法兰(丝扣法兰)应套第六册碳钢法兰(螺纹连接)6-1725~1740
(2)焊接管道上的法兰阀门的法兰(焊接法兰)应套第六册碳钢平焊法兰(电弧焊)6-1529~6-1556
(3)、沟槽式卡箍连接管道上法兰阀门的法兰(沟槽式法兰)应借用第八册沟槽式法兰定额8-447~8-457
5、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见下表:
注:也就是说消防水泵接合器,成套已包含消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀等,算量时不得另计,甲方认质认价是也应该认成成套价格。
6.报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装相应项目,其中人工乘以系数1.20,其余不变。详见下表: