木……杉
发帖时间:2017-05-16 16:10:59 楼主

超过24米外脚手架是否搭全高双排双立管

思绪飘了好远
回帖时间:2017-05-16 16:41:55 1楼

高度超过24米高度需要双排。但没有规范说要双立杆。
Kvya霞霞
回帖时间:2017-05-16 16:40:13 2楼

按照专项施工方案的计算来确定。
  • 木……杉2017-05-16 16:51:43回复

    双排双立杆搭设按多少高度进行计算 双排双立杆搭设按多少高度进行计算

  • Kvya霞霞2017-05-16 17:53:25回复

    应按照规范要求进行计算实施使用,一般实测脚手架钢管的实际平均壁厚,再考察脚手架的新旧程度,并计算实际脚手架钢管与规范规定的理论值的比,再算出实际最大搭设高度。扣件式钢管脚手架允许搭设最大高度为50米,架体搭设高度超过50米,应编制专项施工方案并按规定要求进行专家论证,经批准后方可实施使用。 应按照规范要求进行计算实施使用,一般实测脚手架钢管的实际平均壁厚,再考察脚手架的新旧程度,并计算实际脚手架钢管与规范规定的理论值的比,再算出实际最大搭设高度。扣件式钢管脚手架允许搭设最大高度为50米,架体搭设高度超过50米,应编制专项施工方案并按规定要求进行专家论证,经批准后方可实施使用。

其他类似问题

超过24米外脚手架是否搭全高双排双立管...阅读全文

木……杉 2017-05-16 10896 2

外脚手架是底部6米设置双立杆好,还是底部12米格一根立杆设置双立杆好...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 5749 1

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算?...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 1019 1

JGJ130-2011,第7.3.6条明确脚手架靠墙水平杆距离装饰面不能大于100mm,正常工地结构施工中,涉及到剪力墙模板制作和拆除,一般立杆距离控制距墙200mm,也不需要做啥措施。现在本项目遇到在某个标高处有伸出来的空调板及窗台沿着建筑物一圈,导致双排脚手架立杆离墙距离从300到650不等,我们现场立杆距墙在500之内的是这样操作的,小横杆内伸出来,然后在距墙最近的大横杆处向小横杆300mm处在增设一道大横杆,我们叫他填芯,但这种做法好像也没规范依据,现在立杆距墙距离都达到650了。是否考虑不仅增设大横杆,是否在线条下再同节点位置处再增设立杆!请教大神给予指导,相关做法是否有规范依据。...阅读全文

张兵 2018-01-21 8037 3

24米以下落地式双排脚手架需要计算书吗...阅读全文

球球 2013-08-02 3803 1

售前客服