LY
发帖时间:2017-05-18 15:20:23 楼主

5.18宋老师课件:请问老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?

思绪飘了好远
回帖时间:2017-05-20 11:29:23 1楼

因为吊环和锚环都受到振动荷载,对于受到震动荷载的部位,应改使用塑性(延性)较好的一级钢,二、三级钢应含碳量高于一级钢,其硬度大,但脆性大,塑性小。这就好比楼梯底板钢筋一样,圆钢12的,不能用螺纹12的代替。
思绪飘了好远
回帖时间:2017-05-20 11:12:47 2楼

规范是不允许用螺纹钢的:

混凝土结构设计规范GB50010-2010

9.7.6 吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢,并应符合下列规定:

1 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 30d 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d 为吊环钢筋或圆钢的直径。

  • LY2017-05-20 11:14:48回复

    吊环和锚环是一样吗?JGJ130具体阐述了吗? 吊环和锚环是一样吗?JGJ130具体阐述了吗?

  • LY2017-05-20 11:19:47回复

    JGJ130,6.10.4没有提及锚环,仅仅明确了吊环。 JGJ130,6.10.4没有提及锚环,仅仅明确了吊环。

Better me
回帖时间:2017-05-18 15:50:26 3楼

http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_137804_1.aspx请在直播答疑帖中询问,方便老师解答

其他类似问题

5.18宋老师课件:请问老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?...阅读全文

LY 2017-05-18 2449 3

请问宋昂老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?...阅读全文

LY 2017-05-20 2115 1

请问普通型钢悬挑外脚手架可否进行下部楼板受力计算? 软件里我只看到落地式钢管脚手架在楼板上对楼板的受力计算。...阅读全文

高佬 2013-11-01 3266 1

锚固螺栓连接悬挑脚手架如何做到不设置下撑?规范要求上拉不参与受力计算,但软件中必须有一个支撑参与受力计算,只能设置下撑,这种情况怎么调整呢?...阅读全文

豆豆377 2021-06-14 681 1

锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式?...阅读全文

zane426 2018-06-08 2303 1

售前客服