结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。

 

截至目前,现行相关的模板规范有:

1JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;

2JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

3JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;

4JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;

5GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施);

6GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;

7JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;

 

根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。

 

第一次做高大模板工程方案时,都是选用GB50666计算,但是专家都不认账,梁板底要求用JGJ130重新计算,梁侧要求用JGJ162重新计算。

 

通常劳务分包承包模板工程时,都是按模板面积收费,即如若采用要求较高的标准,支撑方案要求也会较高,工人都不会按方案施工的,因此建议非高大模板工程按JGJ162计算。

 

记得16年用碗扣架施工高支模时,剪刀撑采用扣件钢管。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件连接强度计算,专家提出品茗碗扣架模块中未找到该部分计算,当时头疼了好久。所幸现在碗扣架规范已更新,刚粗略看了新规范,未找到新规范再对改点做成要求。未更新安全计算软件最新版,不知道V11.5版是否已更新新版规范。

 

结论:

1、高大模板工程:扣件式支撑架梁板底支撑采用JGJ130计算,碗扣式采用JGJ166计算,盘扣式采用JGJ231计算;梁侧模板全部采用JGJ162计算。

2、非高大模板工程:扣件式支撑架梁板底支撑采用JGJ162计算,碗扣式采用JGJ166计算,盘扣式采用JGJ231计算;梁侧模板全部采用JGJ162计算。

3、房屋建筑工程模板分项工程没有专家要求用JGJ300GB51210要今年71日才实施,据说对计算和荷载取值等有较大变化。

备注:地方规范如有要求,则还应参考地方规范(福建就有地方规范)。

明朗的天
回帖时间:2017-06-06 11:27:41 1楼

前几天我刚做完一个模板专项方案论证,专家则要求以GB50666-2011进行验算。
  • 匿名用户2017-06-06 17:08:36回复

    这个专家主观性比较强,你们是在哪个城市? 这个专家主观性比较强,你们是在哪个城市?

其他类似问题

结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。截至目前,现行相关的模板规范有:1)JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;2)JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;3)JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;4)JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;5)GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施); 6)GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;7)JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件...阅读全文

匿名用户 2017-06-04 3825 1

结合在深圳和泉州的两个项目的经验,和大家分享下周转材料强度的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。1、胶合板:通常施工现场选用的木胶合板模板都是15mm的,因此以15mm为例。参考GB/T 17656-2008的3.6.1条:顺纹强度不小于45MPa,横纹强度不小于30MPa,顺纹弹性模量不小于6000MPa,横纹弹性模量不小于4500MPa;附录A.2:顺纹强度修正系数0.6,横纹强度修正系数0.9,顺纹弹性模量修正系数0.7,横纹弹性模量修正系数0.7。综上:15mm木胶合板抗弯强度设计值max[45*0.6,,3*0.9]=27; 15mm木胶合板弹性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150; 2、木枋:通常施工现场的次楞选用50*100,主楞选用100*100,但是都是缩尺,因此通常实际上次楞是45*90,主楞是90*90。根据JGJ162-2008附录A表A.3.1-3,通常选择TC11B类(便于采购,且为最低等级,所以不管现场使用的是什么木材,其强度等级都不会比计算采用的低,这是偏于安全的),抗弯强度11,抗剪1.2,弹性模量9000;表A.3.1-4:考虑施工和维修时的短暂情况,强度设计值调整系数1.2,弹性模量调整系数1。综上:木枋抗弯强度11*1.2=13.2,抗剪强度1.2*1.2=1.44,弹性模量9000*1=9000。 3、钢管:根据JGJ...阅读全文

匿名用户 2017-06-07 2424 1

什么叫满堂红基础 ?满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差,建筑占地面积较小的工程 室内满堂脚手架的搭设工程的要求 ⑴、室内满堂脚手架应严格按施工组织设计要求搭设; ⑵、满堂脚手架的纵、横距不应大于2m; ⑶、满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全; ⑷、操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护。 ⑸、大型条形内脚手架,操作步层两侧,应设防护栏杆保护。 ⑹、满堂脚手架步距,应控制在2m内,必须高于2m者,应有技术措施保护; ⑺、满堂脚手架的稳固,应采用斜杆(剪刀撑)保护;⑻、满堂脚手架不得钢、竹混用。 脚手架分外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。 满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了。 满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,桥梁现浇等用得较多。 满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”。 脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备(容器)内...阅读全文

Ivan 2014-11-20 1758 3

各位老师好,我在计算梁侧模板时遇到设计的模型不能输入软件,就是说在有斜撑的时候不能设置对拉螺栓。设置了斜撑后的下拉选项都是不设对拉螺栓的,请指教!谢谢。...阅读全文

了了 2011-06-24 3533 2

品茗软件里关于门窗检验批的施工依据只有铝合金和塑料的其他木门钢门就笼统的概括为建筑装饰装修施工方案,就没有住宅建筑装饰装修施工规范什么的么还有后面验收规范GB50210-2001     现行的是2001年的么,没有新的么...阅读全文

安如年少梦如初 2017-06-29 2950 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700